楼主: RK5707

[规范条文] GB50057-2010 5.2.7 条理解

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:48:42 | 显示全部楼层
回复 26# 尺短寸长


    言之有理。但是,我还是有点点疑问。

当我把棚子做的很高,高到雷击产生的电火花下落到危险区域时已经冷却的程度。

那规范岂不是很尴尬??

雷击产生的电火花会多久后冷却?这个又是另外一个值得研究的话题了!
     
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:57:12 | 显示全部楼层
回复 29# 治学以诚


    如果没有棚子,我就不做防雷了,利用罐子本身做接闪器(壁厚大于5mm)。关键就是这个棚子,还有规范的要求。
这个罐子大概100m3吧  两具。

11.gif 22.gif
     
发表于 2013-7-2 15:59:59 | 显示全部楼层
回复 31# RK5707

理论上成立。

很高——多高?
不知道哎。

老诚擅长计算,可以帮我们计算计算。{:lol:}
发表于 2013-7-2 16:00:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:01:54 | 显示全部楼层
回复 34# 治学以诚


    大爷!那家伙要爆了,我也就跟着爆了!!
发表于 2013-7-2 16:17:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-2 16:18:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-7-2 16:20:58 | 显示全部楼层
    言之有理。但是,我还是有点点疑问。

当我把棚子做的很高,高到雷击产生的电火花下落到危险区域时已经冷却的程度。

那规范岂不是很尴尬??
RK5707 发表于 2013-7-2 15:48


嘿嘿嘿嘿,氨的相对密度是0.59,比空气轻哦。{:lol:}
     
发表于 2013-7-2 16:22:12 | 显示全部楼层
回复 37# 治学以诚


贴装
为什么是“贴装”?
发表于 2013-7-2 16:24:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-7-2 16:29:29 | 显示全部楼层
贴装=局部加厚彩钢板,使厚度满足规范要求厚度。
治学以诚 发表于 2013-7-2 16:24


老诚的发散性思维,厉害!{:1_274:}
发表于 2013-7-2 16:30:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-7-2 16:41:01 | 显示全部楼层
你别开玩笑了,这是山东省标准图集做法,也是全国标准图集做汪
治学以诚 发表于 2013-7-2 16:30



10# yangyang7201 贴出的国标图集,全是支高安装的。

老诚,给个“全国标准图集”号和页数。
     
发表于 2013-7-2 17:17:36 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长
我们这都是电气画的!!工艺提泄露点,然后电气做危险区域划分
......
RK5707 发表于 2013-7-2 15:13


工艺提泄露点,然后电气做危险区域划分——

纯由“电气做危险区域划分”是错误的观点(实际情况可能就这样,但是不对,可怜的电气专业)。

危险区域划分按理由工艺作为主导专业来确定:
工艺、建筑、通风、电气四个专业,理应是“建筑、通风、电气”配合“工艺”,而不应该是“工艺、建筑、通风”配合“电气”。
     
发表于 2013-7-2 17:46:51 | 显示全部楼层
yangyang7201  贴出的国标图集,全是支高安装的。

老诚,给个“全国标准图集”号和页数。
尺短寸长 发表于 2013-7-2 16:41


除了10#的两本图集,《06SD702-5电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》也是支高安装的。 1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg