账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4705|回复: 5

消防干线系统比较

[复制链接]
     
发表于 2012-12-12 12:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2.png

1

1
请各位老师对两种系统做个评价
     
 楼主| 发表于 2012-12-12 12:48:17 | 显示全部楼层
回复 1# 三秦大地


    分支电缆型式:满足分支干线不穿越不同防火分区,但干线没在电井内敷设、安全性相对较低。到楼层设配电箱:不满足分支干线不宜穿越防火分区,但干线在电井内敷设、电井内是个相对比较安全场所(防火门、防火封堵等)。那种方式相对比较好?还有没有更好的方案?请赐教
发表于 2012-12-12 14:06:54 | 显示全部楼层
分支电缆型式不在电井里敷设,那敷设在什么地方? 分支电缆的主电缆那些吊装的设备在哪里安装?
总工说预分支电缆安装需要占用较大的空间,一般电井都小,不方便安装,所以不推荐使用!是否有道理?
请高手点评下{:49:}
     
发表于 2012-12-12 14:22:28 | 显示全部楼层
个人觉得,要因地制宜,具体问题具体分析。第一,从你的图上看每层所用消防设备很多,说明这个建筑很大,既然很大那么为什么不多设电井?第二、确认你的消防设备是防火卷帘等小型消防设备吗?如果不是,我觉得还可以有第三种方案。就是把你的第一第二结合起来考虑。
     
 楼主| 发表于 2012-12-13 10:13:58 | 显示全部楼层
回复 4# yjgabc


    我看到过的图纸;分支电缆(或线夹)沿墙或柱引上,不设电井。
     
发表于 2012-12-14 08:15:19 | 显示全部楼层
大工程不设电井成何体统
电缆明敷垂直低于1.8米时需采取防机械损伤措施,穿管或密闭桥架敷设,直接明敷安全隐患太大
以上规定见《低压配电规范》和《民规》
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 18:31 , Processed in 0.127091 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表