账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

[问题探讨] 剩余电流保护只是间接触电防护的一个附加防护,不能单独使用。元芳你怎么看?

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-6 09:49:55 | 显示全部楼层
我总觉得有些题有点歪。{:shocked:}
     
发表于 2012-12-6 09:50:44 | 显示全部楼层



    正解
不超30mA的剩余电流保护可以用作直接触电防护的附加防护,但不能单独用作直接触电防护

如果只有30mA的剩余电流保护,电缆设备没有绝缘或其它直接触电防护措施,也是不行的
如果只有30mA的剩余电流保护,没有短路保护、过载保护也不行的。。。
电击防护是一个综合措施,单独取一样当然不行。。。
特殊场所还的满足其它的附加防护措施。。。如采用安全特低电压、局部等电位等等
发表于 2012-12-6 09:52:48 | 显示全部楼层
回复 17# sgf2002

具体条文可参见GB16895.21-2011 低压电气装置 第4-11部分:安全防护 电击防护.pdf(上传下载已有)
     
 楼主| 发表于 2012-12-6 10:10:41 | 显示全部楼层
老弟,我是当时就贴出来了;但不是针对你的。是因为我本人对于这个话题就长期存在疑惑。
     
 楼主| 发表于 2012-12-6 10:11:51 | 显示全部楼层
回复  大鼻山

直接接触会产生剩余电流,在相导体中电流的增加可能不大,因而普通断路器(带短路和过载保 ...
wsayd 发表于 2012-12-5 17:31


间接接触不会产生剩余电流么
发表于 2012-12-6 10:25:18 | 显示全部楼层
间接接触当然会产生剩余电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 00:03 , Processed in 0.053535 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表