[问题探讨] 就地配电箱内PEN线要重复接地吗??

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-11-27 17:19:00 | 显示全部楼层
回复 13# 尺短寸长

大哥你怎么就不好好看我的帖子呢??(建议有心阅读,{:42:})
GB50054-2011规范第3.2.12条第2款:保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上。
规范的意思很清楚:保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上,然后再接MEB,最后MEB接地。由此,我们可以看出一个非常隐蔽的重要信息【重复接地的是保护导体(PE),而不是PEN。】

这是我的理解!!

我是不是走火入魔了!!这个问题,=搞的我头疼!!!

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 我是好好看了的。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-11-27 17:20:25 | 显示全部楼层
呵呵  三不小心  成立 会员了!{:48:}{:48:}{:48:}
     
发表于 2012-11-27 17:33:27 | 显示全部楼层


是有点儿。{:titter:}

“保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上”——
是不是可以理解:“PEN”线通过PE”线接到接地装置上(为保护导体设置的端子或母线上),完成了接地。
     
发表于 2012-11-27 17:41:18 | 显示全部楼层
就如“在电源处的接地”(变压器中性点直接接地)——
变压器的中性点不一定在变压器柜就地接地才属于“直接接地”,它通过PEN线拉到低压柜完成接地也属于“直接接地”,因为它在PEN线中间环节中没有串接任何阻抗做了接地,就是属于“直接接地”。
发表于 2012-11-27 18:04:12 | 显示全部楼层
回复  wsayd

呵呵!!你还不知道IEC60364-1:2005 已经被修订了!人家重新规定 PEN需要绝缘!您还在这里 ...
RK5707 发表于 2012-11-27 16:57


你能提供IEC的修订版相关内容吗?怎么能轻言断定PEN线不能重复接地呢?楼主所说PEN线一点接地适用于同一建筑物内。对与变电所采用各自接地装置的建筑物,是可以的。
     
发表于 2012-11-27 18:49:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-29 17:29 编辑

回复 16# RK5707
图片1.jpg
规范这一条主要还是考虑N排与PE排之间连接片断开或接触不良引起的后果

如PEN线先接N排再接PE排,当连接片断开时,PEN无重复接地,所有设备外壳可能出现危险电压,因系统仍能运行,这个故障很难被发现,相当危险。
如PEN线先接PE排再接N排,当连接片断开时,PEN有重复接地,所有设备外壳不会出现危险电压,但N线不导通(写到这里,有个疑惑,这不是断零吗?是不是也很危险?),设备不能工作,故障可以被发现。

找了好久终于找到了,解释可参考王厚余老先生的《低压电气装置的设计安装和检验》一书19页
根据楼主要求,截图如下
未命名.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 善!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-11-27 18:52:05 | 显示全部楼层
回复 18# 尺短寸长
谢谢大哥!我知道了,可能是我想的太多了。或者那里转不过弯了。这个问题留给明天的我吧!!!!!

以后有问题,就找你啦!!
     
 楼主| 发表于 2012-11-27 18:53:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 RK5707 于 2012-11-27 19:02 编辑

回复 20#
我没有原件啊 也没有复印件 更没有电子版  我是在 王厚余的论文  看到的。。。。。。。。。{:tongue:}
     
 楼主| 发表于 2012-11-27 18:54:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 RK5707 于 2012-11-27 19:08 编辑

回复21楼

我又看见这个图了!!纠结的不行。。。。

谢谢大家的热心回复  ,,这个问题就到此为止吧。。。

如果和我一样喜欢一竿子通到底、打破沙锅问到底、不到黄河心不死的、不撞南墙不回头的、想刨根问底的都可以继续讨论。。。{:lol:}

我已经走火入魔了。。。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2012-11-29 13:33:30 | 显示全部楼层
回复 21# sgf2002

学下大鼻山大哥的(别介意哦!你们可都是我的偶像。呵呵)

好一个移花接木,好一个偷梁换柱,好一个避重就轻。。。。你怎么不吧原文贴上来 让大家看看 是不是你说的那个意思。。

我来帖原文是怎么说的:.........。如PEN线先接中性母排,如果连接板导电不良,则这时整个装置内的设备都失去PE线的接地而设备仍工作正常,存在的不接地安全隐患将不被发现,这对人身安全是十分不利的,而人身安全则是头等大事。

文章说的已经很明确  这样做的重点是为了 PE 线接地正常。而不是PEN接地正常。。。。

呵呵!!是不是很有霸气!!  亲们!!!
     
 楼主| 发表于 2012-11-29 13:36:06 | 显示全部楼层
回复 21# sgf2002


    不过您提的新问题  值得小弟 膜拜 学习哦!!!
     
发表于 2012-11-29 13:40:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-29 14:14 编辑

回复 25# RK5707

PE 和PEN都要接地
他大舅他二舅兼二姑夫(他二舅娶了他二姑)都是他舅

PEN因正常工作有中性线电流通过引起电位差,所以要重复接地
     
 楼主| 发表于 2012-11-29 13:55:33 | 显示全部楼层
回复 27# sgf2002

先谢谢2002大哥的资料

弱弱的请教下!!

  TN-S系统里面的N线电流通过也能引起电位差,为什么就不能接地呢!
     
发表于 2012-11-29 14:01:53 | 显示全部楼层
下载后,打不开。有办法吗?麻烦了。先谢谢了!{:smile:}
     
发表于 2012-11-29 14:11:43 | 显示全部楼层
回复 29# LXQ3


   还差一个文件,不小心发到这里了,等我放到上传下载栏吧