阻燃和耐火电缆分别在什么情况下用?是不是阻燃和耐火电缆都有低烟无卤的型号?麻烦各位大侠了
     
发表于 2012-11-26 13:23:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-26 13:33 编辑



提这个火大,看看规范编的

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
……
2 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
1)在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝缘电线;有条件时,可选用交联聚乙烯绝缘电力电缆和电线;
2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线无烟无卤电力电缆、电线
……
(与JGJ242-2011交叉且矛盾)

13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
(JGJ242-2011第6.4节已细化住宅的要求,住宅须按JGJ242-2011第6.4.4~6.4.5条执行,地库和配套公建可执行此条;)

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
6.4.4 建筑高度为100m 或35 层及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆;建筑高度为50m~100m且19 层~34 层的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆,宜采用矿物绝缘电缆;10 层~18 层的二类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火类线缆

6.4.5 19 层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10 层~18 层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明采用低烟元卤阻燃的线缆。

《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002(上海)
5.1.1 直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通电缆。
5.1.2 用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用普通电线。
(按穿管暗敷理解,穿管明敷按JGJ242-2011第6.4.3条应采用低烟、低毒线缆;)
5.1.3 当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆
(线缆防火日益重要,此条不局限在上海地区执行,建议在所有地区采用)
5.1.4 在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆。
(结合JGJ16-2008第13.10.4条,火灾自动报警系统保护对象分级为特级的单体,其消防干线和分支干线必须采用矿物绝缘电缆)
5.1.5 电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。
(同一个建筑物电缆的阻燃级别宜相同(电线也一样),同一建筑物不同场所不同敷设情况下的阻燃级别经计算比较取高值。)
5.1.6 除直埋敷设的电缆和穿管敷设的电线电缆外,用于特级、一级场所的电线电缆应采用无卤低烟型,用于二级场所的电线电缆宜采用无卤低烟型。
(住宅严格执行JGJ242-2011第6.4.3; 24米以下商业用房等可参照江苏省地标《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J67-2008第11.2.1条执行。)

《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J67-2008(江苏)
11.2.1 特大、大、中型的商业建筑,明敷导线应采用低烟无卤型;小型商业建筑宜采用低烟无卤型。

上海《住宅设计标准》DGJ08-20-2007(2011年版)
12.4.2 住宅供电系统的设计,应符合下列要求:
9 十层及以上或建筑高度超过27m 的住宅,其明敷的干线电缆应具备低烟、低毒、阻燃特性。
(此条与JGJ242-2011第6.4.3条一致)
10 十九层及以上或建筑高度超过54m 的住宅,其消防设施的供电干线应采用耐火电缆。
(住宅按JGJ242-2011第6.4.4~6.4.5条执行;地库和配套公建可参见JGJ16-2008第13.10.4条。)


红色为个人对如何执行的注解,规范条文岂是一个“乱”字所能评价得了的
发表于 2012-11-26 13:39:04 | 显示全部楼层
看完了,还是觉得有点乱啊
     
发表于 2012-11-26 14:09:46 | 显示全部楼层
回复 2# sgf2002

这是我看到的对涉及此问题的规范条款总结相当完整的资料。
老兄辛苦,受益了,感谢!
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:25:35 | 显示全部楼层
回复 2# sgf2002
真是太感谢了,还自己用颜色注明,多谢!
另外,小弟还有一事不明,计算负荷的时候,需要系数和功率因数都怎么取?我每次都是取个大概,不管是住宅总进线还是各个配电箱或者户箱都应该不一样吧?有具体的参照吗?
     
发表于 2012-11-26 15:17:30 | 显示全部楼层
看完了,还是觉得有点乱啊
zhz30528 发表于 2012-11-26 13:39



不是有点乱,而是太乱了,简直一锅粥
只能以其矛攻其盾,提点执行建议而已,还能怎样呢?
     
发表于 2012-11-26 15:23:53 | 显示全部楼层
回复 1# potato

各地对阻燃、耐火电缆表示方法也是五花八门,建议各地统一按GB/T 19666-2005<阻燃和耐火电线电缆通则>统一标准,号召各地大佬们行动起来
3.jpg
     
发表于 2012-11-26 15:35:41 | 显示全部楼层
sgf2002的解答很专业!也很热心!{:1_274:}{:42:}
     
发表于 2012-11-26 22:13:22 | 显示全部楼层
回复 2# sgf2002


    谢谢
     
发表于 2012-11-27 13:30:39 | 显示全部楼层
sgf2002
膜拜专家。。。。

什么时候用ZR-YJV,什么时候可YJV,国家规范中貌似没有明确指示。

看到上海一条5.1.3 当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
发表于 2012-11-27 16:09:55 | 显示全部楼层
6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
这类电缆型号?
     
发表于 2012-11-27 21:20:51 | 显示全部楼层
当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。这个要求是对的
发表于 2012-12-4 11:49:32 | 显示全部楼层
看实际情况吧,有钱的单位用好点的
     
发表于 2012-12-4 13:51:02 | 显示全部楼层
提这个火大,看看规范编的

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
7.4.1 低压配电导体选择应符合下 ...
sgf2002 发表于 2012-11-26 13:23


“《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J67-2008(江苏)11.2.1 特大、大、中型的商业建筑,“明敷”导线.....”,
“上海《住宅设计标准》DGJ08-20-2007(2011年版)12.4.2 住宅供电系统的设计,应符合下列要求:9 十层及以上或建筑高度超过27m 的住宅,其"明敷"的干线电缆应.....”
以上两个条文中的明敷如何理解,是指既不在专用房间或竖井内敷设 ,又没穿管或在封闭槽盒内吗?
     
发表于 2012-12-4 13:54:49 | 显示全部楼层
还有一个问题最近遇到的,火灾自动报警的24V线路,涉及警报或联动线路的选择应该如何要求,是耐火线穿金属管,还是阻燃导线穿PVC管或其它?