楼主: David_H

[问题探讨] 关于单相线路N线回路设置开关问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-11-26 12:14:27 | 显示全部楼层
第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PBN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
David_H 发表于 2012-11-26 12:01


楼主引用的是《低配规范》95版的条款,《低配规范》已执行2011版。
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:25:23 | 显示全部楼层
回复 14# 大鼻山


    不好意思 ,这个是我没有说清楚,我主要是想强调不是漏电保护的那种~~~
 楼主| 发表于 2012-11-26 13:00:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2012-11-26 13:10 编辑

回复 15# yangyang7201


    谢谢,因为没有在设计公司了,我就只看了我的电子版本的。他们的单极开关确实都是排在一起的~~~ 这么说来好像也没问题咯,不过微断应该不算在隔离电器内吧(他们使用的空开型号为DZ47-63 C20),即使可以个人觉得还是没有同时断所有极的开关好。
     
发表于 2012-11-26 13:50:58 | 显示全部楼层
回复 18# David_H

有些微断是具有隔离功能的,可以作为隔离电器。
微断设置的最佳方法3楼鼻总已经说清楚了,我也认为这样最妥当。
但正如您所说的,找不到适当的规范条款要求他们整改。
 楼主| 发表于 2012-11-26 17:29:18 | 显示全部楼层
回复 19# yangyang7201


    恩恩,谢谢~~~
     
发表于 2012-11-27 09:50:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-27 09:52 编辑

回复 1# David_H

如果相线和N线上均设置了一个单极隔离开关检修用--虽然不违反规范,但规范要求防止误操作措施,如何防误操作,我是想不出来办法
如果相线和N线上均设置了一个单极带保护开关检修用--则违反规范,因为发生故障,N线开关可能单独跳闸,造成断零。
发表于 2012-11-27 16:24:45 | 显示全部楼层
这是因为回路的带电导体并未做到完全隔离。中性线可能因各种原因而对地带电位,甚至带危险的电位,因此进行电气维修时不仅应断开相线,还应断开中性线,也即断开所有带电导体。
     
发表于 2012-11-28 14:03:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 RK5707 于 2012-11-28 14:07 编辑

这样的做法很不常见,诡异!!!呵呵!

3楼和21楼的师傅们 说的已经很透亮了!!!

但是 GB50054-2011 3.1.3为什么有那样的规定??防止误操作的 措施有哪些????
 楼主| 发表于 2012-11-28 17:12:47 | 显示全部楼层
回复 23# RK5707


    对于系统,断零会出现三相不平衡的情况,对于用户单相则可能造成设备故障检修时存在安全隐患(比如检修人员认为没有电,结果L线带电,可能会出现触电事故)。