账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14054|回复: 7

耐火电缆穿线管防火涂料要求

[复制链接]
     
发表于 2012-10-29 18:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一 般只在设计说明中说,“消防设备配电线路暗敷时,保护层厚度须大于30mm;明敷时需穿金属管敷设,外刷防火涂料。普通线路暗敷时,保护层大于15mm“。有位审图大师要求为“明敷钢管防火涂料的耐火时间应在说明中明确,不应小于设计的火灾延续时间,纯住宅可为2h”,依据为GB50016,11.1.6;不写则为违反强条。我认为是不需要的,配电线路应满足火灾持续供电的需要是由电缆(耐火、阻燃)+电缆防护措施(暗装或明装刷防火涂料金属管)共同组成其防护要求,即在火灾持续时间内期保护措施满足即可;按我国耐火电缆实验要求,A类900-1000度、考核时间为90分钟;B类750-800度,核时间为90分钟;温度指外部火源直接燃烧情况下,规定时间内仍然能通电。有没有具体的依据和做法,求指点!!
    又有另一位审图大师提出按照GB50016,条文解释11.1.6.5条,在穿管并刷防火涂料的耐火电缆模拟试验中、其持续供电时间均未达到30min;所以尽管写了明敷钢管防火涂料的耐火时间2h,但是做不到的。又需要高手指点了,如何做,难道只能用矿物绝缘电缆了?
     
发表于 2012-10-29 20:11:16 | 显示全部楼层
1)在设计说明中建议是把规范的原文一字不差地贴上,既然写上了"防火涂料"之类的东西,那么就按审图意见给个变更通知单,实在是没必要去费这口舌.
2)"另一位审图大师"的意见----与上一条意见同样处理.
     
发表于 2012-10-30 10:51:20 | 显示全部楼层
我想知道,第二位审图大师要求你怎样处理?
     
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:52:42 | 显示全部楼层
回复 2# gdx8785


    按规范写上去没有问题的;实际施工中如何操做的?建筑性质不同有2h,3h等不同、同样是耐火电缆穿钢管2h与3h的防火涂料有所不同吗?求指点
     
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:00:45 | 显示全部楼层
回复 3# shan


    说不能写这个“钢管刷防火涂料"后面一句""防火涂料的耐火时间xxh"。
   暖通规范要求消防风机280度环境条件下、连续工作时间不小于30min;要求其供电的电缆要达到建筑的耐火时间有多大意义?对风机而言30min足矣。喷淋泵一般要求按火灾持续1h计;消火栓本一般与建筑耐火时间相同。
    对电缆而言仅泛泛而谈耐火时间是没有意义的,建筑构件的耐火极限是:将任一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间称为耐火极限,以小时“h”表示,时间-温度标准曲线是指按特定的加温方法,在标准的实验室条件下,所表示的现场火灾发展情况的一条理想化了的试验曲线。该曲线以被国际标准化组织采纳,目的是为了对建筑构件的极限耐火时间有一个统一的检验标准。我国采纳了国际标准ISO834的标准火灾升温曲线。该曲线公式为T-T0=345lg(8t+1) 式中t为时间,以“min”计;T为当所用时间为t时,构件所承受的温度值,以“℃”计;T0为初始温度,以“℃” 计;计算时设定位20℃;耐火电缆是火焰温度750-800度时、持续供火时间90min,可见筑构件的耐火极限的实验与耐火电缆的耐火实验方法是不同的,两者如何比较?不明白,求指点。
    都是审图大师们惹的祸,如此高深问题、让具体做设计的如何解决
发表于 2012-10-31 15:28:14 | 显示全部楼层
阻燃耐火电缆沿防火封闭式金属线槽敷设能不能达到3个小时。
发表于 2012-10-31 22:37:41 | 显示全部楼层
一胡说二正确
不能改 改了就错了
用二回复一
发表于 2014-6-16 16:37:17 | 显示全部楼层
以后除了图纸,看来要附上全部规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 15:27 , Processed in 0.069965 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表