[求助] 新风机的电动两通阀,电气专业需要怎么样配几根线,是否要配断路器和接触器

[复制链接]
     
发表于 2012-10-21 13:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新风机的电动两通阀,电气专业需要怎么样配几根线,是否要配断路器和接触器
发表于 2012-10-22 14:34:27 | 显示全部楼层
自控范围,配电箱预留出16A开关,便于自动设计取电即可。
     
发表于 2012-10-22 16:11:57 | 显示全部楼层
一般电磁阀控制同常规用电设备,通电开停电关。电动阀要复杂些,一个端子通电正转,另一个通电反转,需配合阀门自带的位置开关控制开,关
发表于 2012-10-22 19:34:12 | 显示全部楼层
除了断路器,当然还得要接触器。