上面的注里写着TN-C-S系统PEN分开的地方只要用三个SPD就行了,可看很多人的图纸上都是用的四个,请教此处到底应该如何设置SPD?
     
发表于 2012-10-11 11:23:16 | 显示全部楼层
按图上设就行了
     
发表于 2012-10-11 11:23:50 | 显示全部楼层
施耐德的设计手册有比较清晰的解释。
     
发表于 2012-10-11 13:17:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-11 13:18 编辑

回复 1# rain


3P,   
理由:此处N于PE本身是直接相连的,之间再设SPD属于画蛇添足。

从此处SPD的作用看也是如此
1)防闪电电涌侵入
闪电电涌可以从电源端沿PEN线侵入,也可能从末端N线或PE线侵入(如屋顶设备)
TN-C-S进线处PEN线重复接地,不管沿PEN侵入,还是从末端N线和PE线侵入的闪电电涌在PEN重复接地处均直接泄放入地了,因此接地处无需在N于PE间再设SPD

2)防反击
雷电流通过引下线导致接地装置电位升高。这时由于N线与PE线电位一起升高,所以也没有必要在N于PE间再设SPD了
 楼主| 发表于 2012-10-17 14:48:23 | 显示全部楼层
回复 3# 东海龙王

QQ截图20121017144330.jpg

找到个《施耐德电气装置应用(设计)指南2011版》,里面只讲到 TN-C TN-S时的SPD接线方式,没讲到TN-C-S,恕我愚钝,难道国外没有TN-C-S不成{:dizzy:}
发表于 2012-10-18 17:42:28 | 显示全部楼层
TN-C-S是前后两部分组成的,
施耐德的图中不是已经有TN-C,TN-S了吗。
发表于 2013-3-6 20:34:06 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
     
发表于 2014-7-8 16:13:31 | 显示全部楼层
终于弄清楚4P与3P+N的区别了