账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4677|回复: 1

[求助] TNS系统是接地系统吧?

[复制链接]
     
发表于 2012-9-7 10:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
供电系统又有哪几种呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-9-7 19:46:32 | 显示全部楼层
看<<供配电系统设计规范>>低压配电章节
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 01:16 , Processed in 0.075879 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表