[求助] 请问各位上海同行 PML柜不允许做上进上出了?

[复制链接]
发表于 2012-9-7 10:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题 请教各位,由于层高的影响,以前做的配电间都采用上进上出布置,今日听说不可,难道上海的供电公司也是群雄割据。。
     
发表于 2012-9-7 13:32:41 | 显示全部楼层
根据样本,是有上进上出,不过,具体到某个项目,还是要听供电局的。
其实我个人觉得问题可能处在业主和供电局之间,利益使然。
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:01:52 | 显示全部楼层
以前做的住宅确是放在地下室的 采用上进上出
近日听说不可 不知是否有遇过该事的同行。。。
是供电部门变化了?还是上海各区有差别?
发表于 2012-9-25 22:00:52 | 显示全部楼层
是不是层高不够,上出后电缆转弯半径不够,弯不到桥架上去,一般600的转弯半径+2300柜+600梁,层高3500才行,所以会要求下出,电缆在沟内转弯,然后在配电间空的角落再弯上到桥架
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册