楼主: hanqiangding

审图要求住宅卫生间的照明按照新的规范做漏电,如何处理?

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-1-24 23:58:56 | 显示全部楼层
之前打着消防的旗号,搞末端切换,导致双电源开关滥用,现在又打着人身安全的旗号,搞漏电保护,导致漏电开关滥用。
只有那些手持工具的需要0.4S动作的才需要漏电保护,那些只需要5S动作均不需要漏电。潮湿场所最可靠的就是等电位。熟不知漏电开关一样会电死人。没事看看王老的书,大有启发。
     
发表于 2013-1-25 11:42:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-1-25 11:47 编辑


支持老诚观点,如果卫生间采用II类灯具,RCD怎么设?

0,1区及上方都不让装灯了?这时提RCD目的何在?
发表于 2013-1-26 22:27:29 | 显示全部楼层
看来大家都没有"享受“过漏电保护器不停跳闸带来的烦恼,找不着原因的跳,所以建议慎用RCD。非不得不用时再选择。
发表于 2013-1-30 15:45:20 | 显示全部楼层
新手学习了
     
发表于 2013-1-30 16:02:07 | 显示全部楼层
如果我设计,我会用照明回路连接卫生间照明,并在回路装设剩余电流动作保护器。不会将卫生间插座和照明做在 ...
yangyang7201 发表于 2012-8-10 11:03



    我们也是这么做的!
发表于 2013-1-30 16:19:03 | 显示全部楼层
对于住宅,考虑到还要使用浴霸等大功率设备,是不是卫生间单独一路照明带漏电保护,更适合呢,??
     
发表于 2013-1-30 16:30:07 | 显示全部楼层
对于住宅,考虑到还要使用浴霸等大功率设备,是不是卫生间单独一路照明带漏电保护,更适合呢,??
wgviing 发表于 2013-1-30 16:19


这样做肯定更好、更安全。但是每户卫生间单独增加照明回路多出了建设成本,开发商能否接受是需要考虑的问题。
发表于 2013-1-30 16:47:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2013-1-30 16:51 编辑

回复 37# yangyang7201


    我们这边是采用供电局指定的进户箱,内部开关统一配置。其实与设计时的配置无关。。。至于后期装修那是业主自己的事,所以与成本无关。
以下为供电局配置:

单相

单相

三相

三相
     
发表于 2013-1-30 16:50:53 | 显示全部楼层
回复 38# wgviing

要是与成本无关,单独为卫生间照明增加一个回路及RCD没什么不妥。
     
发表于 2013-1-30 17:04:28 | 显示全部楼层
回复 38# wgviing

请教一下,供电局提供的系统图中:同样是空调回路,一个用RCD,一个用普通断路器,是因为考虑空调立式、壁挂的原因吗?
发表于 2013-1-31 15:27:03 | 显示全部楼层
回复 40# yangyang7201


    应该是出于这方面考虑的。
发表于 2013-2-4 15:23:42 | 显示全部楼层
河北石家庄照明回路(含卫生间)现在不加RCD,审图也没有提过。。
     
发表于 2013-2-4 16:52:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-4 16:53 编辑

回复 42# wh843995607

JGJ242-2011第9.4.4条
(1)卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具,装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路装设剩余电流动作保护器,灯具开关宜设于卫生间门外。


规范里有个“宜”字嘛,有一定灵活度,呵呵!
发表于 2013-6-21 20:11:34 | 显示全部楼层
回复 43# yangyang7201


    今天被外面一个审图的提了这条了{:cry:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 安慰一下!

查看全部评分

     
发表于 2013-6-21 20:35:21 | 显示全部楼层
回复 44# tmmd001

我们这里倒是有个审图人员反其道行之,提意见要求取消RCD。
冰火两重天呐!