账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 注册会员

让人十分郁闷的人防审图

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:47:34 | 显示全部楼层
回复 10# 尺短寸长


大多数的水暖专业不懂电气,但是电气对水暖却是了解较深。所以给排水专业的某些人特别包括一些老朽级的审图,天真的以为靠它们一个专业在战时就能考虑了消防。特么的木有电气专业,你按下消火栓按钮它有水吗?

有关低等级人防战时不考虑消防这个问题在前天之前,俺也从来木有含糊过。临战转换,防排烟的风管不拆也堵了;消防风机配电来源、消防泵房配电、消防控制一般都在人防以外且木有人防电源,考虑个毛线?

但是,这几天偶然翻了翻人防技措给排水部分,发现最后一句话,“战时使用固定柴油电站,宜结合冷却储水池设置自动喷水灭火系统,也可采用其他形式的灭火系统”。神马情况?这是神马情况?求高人解释。
若是其它技措,就一笑了之了,可我一向认为在各种神级的技术措施中,人防技措编的还是比较靠谱比较有参考价值的。
     
发表于 2012-7-20 09:07:38 | 显示全部楼层
回复 16# 注册会员

看过一些技术措施,得出的结论是:不能不信,不可全信。

技术措施,帮助我们理解问题,是有益的,但不能作为设计依据,尤其不能作为审图依据。

退一万步说,即便假设这条“战时使用固定柴油电站,宜结合冷却储水池设置自动喷水灭火系统,也可采用其他形式的灭火系统”能够成立,也和楼主“要求一个人防物资库的移动电站和人防配电室设置气体灭火”扯不上任何关系,何况所有 GB 人防规范规定条款并无此类似规定。

真怀疑这条“战时使用固定柴油电站,宜结合冷却储水池设置自动喷水灭火系统,也可采用其他形式的灭火系统”技术措施中的神级规定属于编制人员拍脑袋臆想出来的 ——
还好没针对人防“移动电站”;
还好不是 GB 人防规范规定;
还好只是出现在技术措施;
还好是个非强制的“宜”。
  
     
发表于 2012-7-20 09:39:57 | 显示全部楼层
人民防空工程设计防火规范GB 50098—2009
7.2.3 下列人防工程和部位应设置自动喷水灭火系统:
6 燃油或燃气锅炉房和装机总容量大于300kW柴油发电机房。
条文说明:300kW及以下的小型柴油发电机房规模较小,故可只配置建筑灭火器。对燃油或燃气锅炉房、300kW以上的柴油发电机房等设备房间,设置自动喷水灭火系统是最低要求,所以设置气体灭火系统或水喷雾灭火系统都是更好的选择,且对设备的保护更有利
     
发表于 2012-7-20 09:43:57 | 显示全部楼层
回复 18# ced999

GB 50098—2009《人民防空工程设计防火规范》是用于平时(不是战时)的“消防”。
     
发表于 2012-7-20 10:49:49 | 显示全部楼层
高等级的人防,我们普通建筑设计院不具设计资质,但一般人防工程,无论是国家标准图集、这些年的具体工程设计实例,从未看到过火灾自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统供电电源接入人防战时配电系统的。

楼主反映的审图意见,非常搞笑。
     
发表于 2012-7-20 10:55:30 | 显示全部楼层



这个也是时常感到困扰的问题。
对于发电机房,或者说电站,如果是平时战时结合使用的,一般应该是固定电站,是要做自动灭火系统的(平时的要求)
人防工程仅战时使用的固定电站,措施建议设置自动灭火系统,这个要求也是合理的(其中医院的电站平时就要安装到位的)
我认为,固定电站宜设置自动灭火系统
     
发表于 2012-7-20 11:08:18 | 显示全部楼层
措施建议设置自动灭火系统(固定电站),不知是哪个专业所写,关键是:
固定电站宜设置自动灭火系统(战时)——
1、国家设计规范为何不要求?
2、国家标准图集为何不反映?
3、给排水专业战时是不是考虑了这个“自动灭火系统”?
     
发表于 2012-7-20 11:12:28 | 显示全部楼层
再说了,人防战时“固定电站宜设置自动灭火系统”的一条措施建议,是不能作为审图依据以书面形式向设计人员提出的,作为私下探讨则无妨,更何况楼主的案例是人防战时的“移动电站”。
 楼主| 发表于 2012-7-22 00:48:39 | 显示全部楼层
回复  注册会员

看过一些技术措施,得出的结论是:不能不信,不可全信。

技术措施,帮助我们理解问题 ...
尺短寸长 发表于 2012-7-20 09:07


这个过于长篇了。我不是给排水的,也没看到有人拿这个做审图依据。回到本贴,即使审图的那位也没拿这条说。对于移动电站,这条甚至可以当做反对意见,即使是技措,也仅要求固定电站设置。
 楼主| 发表于 2012-7-22 00:53:27 | 显示全部楼层
之所以写出这条,是想看看有木有人知道来龙去脉。因为这条是我所能见到的战时考虑消防的唯一例子。虽然没有说移动电站,但是固定电站电气也会遇到。这一条几乎对现行的规范图集是颠覆性的。应该好好说说。是编写人员头脑发热还是确有出处?
再次说明下,人防技措编制的还是不错滴。其它的措施我就不讨论。
 楼主| 发表于 2012-7-22 00:57:42 | 显示全部楼层
而且从道理上讲,对于固定电站而言,这个要求并不过分。编制者先让利用自身的储水池,看来也没指望其它平时消防系统的介入。后面的“其它形式”,若采用独立的气溶胶灭火系统,也跟平时木有什么关系。
     
发表于 2012-7-22 18:45:03 | 显示全部楼层
同意人防时不考虑消防。
人防时,要求人员都在地下室避难;而消防时,必须把全楼人都赶出去。二者属于完全不同、甚至相反的设计体系。
发表于 2012-7-25 17:24:51 | 显示全部楼层
我也有被提过人防电站要做火灾自动报警,我说消防控制室和消防泵房都在人防区域外。人防电站做火灾自动报警没意义,战争时也用不了,审查师说他们都有画,而且跟我说平战转换是三天,有可能在这三天发生火灾。{:funk:}
     
发表于 2022-1-5 14:14:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2012-7-18 18:02
这是气话,不能解决问题哦。{:smile:}

建议:

好的很,这样一来,有些设计师的图纸审过10轮都不能通过,因为按照规范字眼死扣的话,你能保证你的图纸没瑕疵吗?
     
发表于 2022-2-9 11:18:42 | 显示全部楼层
普通人防战时口部、密闭通道等部位的防火门都拆掉的,还考虑哪门子的消防。平战合用的部位按平时使用需要考虑消防设施即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:46 , Processed in 0.078636 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表