账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 古都长安

[问题探讨] 住宅设计规范GB50096-2011即将实施,欢迎大家交流讨论

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-13 11:31:37 | 显示全部楼层


门禁系统配合电磁锁,无论中心控制还是现场控制,都是通过控制信号指令电磁锁释放锁止状态,包括失电自解锁的方式(先不论是否存在保持锁止状态的后备电源的问题),以上方式对于电磁锁的操作都是间接的。一旦间接解锁手段失效,则无其他有效解锁方式。

本帖楼主想探讨的问题是如何响应规范,而非门禁系统配合何种锁具,讨论也从未将锁具限定在电磁锁上。只不过针对此条规范而言,采用电控、机械控制双控锁是最适当的。
     
发表于 2012-7-13 11:38:24 | 显示全部楼层
回复  yangyang7201
建筑防火设计规范第7.4.12,第4款:
4 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。
wgviing 发表于 2012-7-13 11:11


电控、机械控制双控锁在电控失效的情况下,机械控制方式并非是“使用钥匙等任何工具”解除锁止状态的,与规范不矛盾。
发表于 2012-7-13 13:51:34 | 显示全部楼层
回复 32# yangyang7201


    没说与规范矛盾啊,

只是说用于疏散通道上的门禁系统 要满足消防的要求,断电开门,而且在内侧不需要钥匙等工具就能徒手开门。
发表于 2012-7-13 14:33:21 | 显示全部楼层
回复 30# wgviing


    身份识别的目的是什么,和下一句不用于防盗不是冲突了么,还有,电磁门其实就算有点,猛啦还是可以拉开的小区的门经过暴力测试过
发表于 2012-7-13 15:50:44 | 显示全部楼层
回复 34# lastlose


    你会安装门禁来防盗吗?门禁系统在断电时(或通电时)就会失去锁的功能,你能拿它来防盗?
     
发表于 2012-7-15 21:53:10 | 显示全部楼层
回复  lastlose


    你会安装门禁来防盗吗?门禁系统在断电时(或通电时)就会失去锁的功能,你能拿它 ...
wgviing 发表于 2012-7-13 15:50


是啊,只要是失去电源,门禁就无法工作了。

我所了解的,门禁系统,包括住宅的对讲门,只要是在内部,都可以考手动实现开门的
     
发表于 2012-8-1 23:26:19 | 显示全部楼层
住宅设计规范GB50096-2011今天(2012年8月1日)开始执行了,提醒各位注意修改电气设计说明中的规范引用。
     
发表于 2012-8-1 23:41:39 | 显示全部楼层
住宅设计规范GB50096-2011今天(2012年8月1日)开始执行了,提醒各位注意修改电气设计说明中的规范引用。
linjianming 发表于 2012-8-1 23:26


感谢lin版提醒!
     
发表于 2012-8-2 11:20:53 | 显示全部楼层
我看到的内部徒手开门有两种,一种是机械式的,一种是出门按钮。光从条文来说,这两种都应满足。从可靠性来说,机械估计要可靠点
发表于 2012-8-4 12:28:21 | 显示全部楼层
似乎以上各位只考虑楼内向门外疏散,其实难点在地下车库向通过地下单元门禁向首层疏散,这时候门外没有出门按钮,只能依靠门禁控制,按理说,一般门禁主机和消防主机同在消防控制室,应该由消防主机向门禁主机发送信号,即可实现开门。但现场施工往往无编程能力,一般要求在门禁附近提供消防干接点信号,切断门禁电源来达到开门动作。
     
发表于 2012-8-4 15:42:56 | 显示全部楼层
门禁系统通常是作为身份识别之用,并不用于防盗,,所以说采用磁力锁最为合适。
wgviing 发表于 2012-7-13 11:23

不用于防盗?但你也不是公安局的,你设置门禁去识别人家身份干吗?
     
发表于 2012-8-5 11:20:50 | 显示全部楼层
似乎以上各位只考虑楼内向门外疏散,其实难点在地下车库向通过地下单元门禁向首层疏散,这时候门外没有出门按钮,只能依靠门禁控制,按理说,一般门禁主机和消防主机同在消防控制室,应该由消防主机向门禁主机发送信号,即可实现开门。但现场施工往往无编程能力,一般要求在门禁附近提供消防干接点信号,切断门禁电源来达到开门动作。
GDZSLWGLYPLYF12 发表于 2012-8-4 12:28


40楼的问题由实例而来,的确需要慎重对待!

个人认为“门禁现场提供消防干接点”比“采用编程方式,由消防主机向门禁主机发送开门信号”更可靠。即便具备现场编程能力也应以“门禁现场提供消防干接点”为首选方式。

门禁消防干接点信号的作用应根据门禁锁类型来确定。当门禁锁为电控、机械控制双控锁时,该信号就不是用来切断门禁电源的。
发表于 2012-8-6 09:56:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-8-6 09:57 编辑

回复 41# 大鼻山


   应该是你对“身份识别”的意思理解错误了。身份识别可不是你想象的那样的。
我指的身份识别是指有受权的人才可以通行。比如有门禁卡或者知道密码的人员才可以通行,客人访问需要向管理中心或者用户授权。
     
发表于 2012-8-6 10:05:11 | 显示全部楼层
你的意思是:设置门禁,就是为了显示人的身份的,而跟防盗无关。
你不觉得别扭?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 06:23 , Processed in 0.067653 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表