TT系统保护导体的实现
新《低规》GB50054-2011第3.1.12条,采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。其解释是在没有保护导体回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的。看来是必须装设保护导体。
采用TT系统,为避免接地时故障电压的蔓延,设计师们曾想出不少办法和措施来实现TT系统不传递故障电压的优点。为满足新《低规》第3.1.12条必须装设保护导体的要求,可在配电箱内保护导体母排,不过这个母排所用的材料与常用母排材料不一样,需用绝缘材料,常用的绝缘板即可。当各回路的保护导体进入配电箱后,把各路保护导体分别固定在绝缘母排上。由于母排是绝缘的,起到隔离电路作用。当其中一回路发生接地故障时,不会波及其他正常回路。这样,既能保持TT系统不传递故障电压的优点,也实现故障电流回流有了可靠地通道,使RCD可靠动作。
这个办法如何?请网友讨论。 |
|