[问题探讨] TT系统保护导体的实现

[复制链接]
发表于 2012-7-9 19:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TT系统保护导体的实现
新《低规》GB50054-2011第3.1.12条,采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。其解释是在没有保护导体回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的。看来是必须装设保护导体。
    采用TT系统,为避免接地时故障电压的蔓延,设计师们曾想出不少办法和措施来实现TT系统不传递故障电压的优点。为满足新《低规》第3.1.12条必须装设保护导体的要求,可在配电箱内保护导体母排,不过这个母排所用的材料与常用母排材料不一样,需用绝缘材料,常用的绝缘板即可。当各回路的保护导体进入配电箱后,把各路保护导体分别固定在绝缘母排上。由于母排是绝缘的,起到隔离电路作用。当其中一回路发生接地故障时,不会波及其他正常回路。这样,既能保持TT系统不传递故障电压的优点,也实现故障电流回流有了可靠地通道,使RCD可靠动作。
这个办法如何?请网友讨论。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-7-9 23:44:02 | 显示全部楼层
TT系统是为了防止高压接地故障蔓延至低压侧;而对于低压侧负荷彼此之间故障电压,无需作防范。因此,楼主的设计太琐碎了
发表于 2012-7-10 09:09:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-10 09:10:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-10 10:31:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-10 14:19 编辑

我按最简单的理解:
   剩余电流保护必须在有存在剩余电流路径的情况下才起作用,如果不设保护导体,故障时剩余电流从哪儿流?
另外:单个设备与就近接地装置的连接导体也属于保护导体(宣贯时贺老的说法)。
     
发表于 2012-7-10 10:35:05 | 显示全部楼层
不明白诚版所说的防止转移电压的含义。
     
发表于 2012-7-10 10:37:42 | 显示全部楼层
TT系统保护导体的实现
lhchen 发表于 2012-7-9 19:15

  PE导体与金属外壳隔离吗?PE是可以随时接地的吧。
发表于 2012-7-10 11:22:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-10 11:26:17 | 显示全部楼层
谢谢诚版,长知识了。
     
发表于 2012-7-10 12:28:25 | 显示全部楼层
TT系统是为了防止高压接地故障蔓延至低压侧;

这个讲法早应当结束了。
李允中先生讲到这种事故时,引用的接地故障电流是30A。接地装置接地电阻4欧时,会产生120伏高压。
李允中先生的观点是错误的。

这个30A接地故障电流。名字是接地电流,实质上在大地中是不存在电流路径的。根本不存在这个120V高压危险。
这是个复杂的话题。仅局限在李先生的文章内容做讨论。

如果依王厚余先生的理论,是600A。这个电流是在大地中传播的,但是,是瞬间的存在的,也不能按6004*=2400V接地故障电压来考虑的。
当然,这也是个复杂的话题。也仅局限在王先生的文章内容做讨论。

治学以诚 发表于 2012-7-10 09:09

1、30A是低压接地故障,跟高压接地故障不是一回事;
2、600A是大电流接地系统中,在变电所内发生的高压接地故障之可能电流。但在TT系统中,因无PE线传导,故该故障不会窜至低压侧负荷上;
3、不管30A或600A,大地都是必经通道。这是基本常识。
     
发表于 2012-7-10 12:33:03 | 显示全部楼层
剩余电流通过大地导体,导致剩余断路器动作,这个理论上是能成立的。
但是,剩余断路器一定能动作吗?根据产品合格率的概念来讲,出厂合格率一般定在95%,定在97%实现起来就比较艰难了。

当拒动时。
ABCD四个设备孤立无任何电气连接,D发生了接地故障,且拒动了。ABC外壳与D外壳存在电位。当有导体从ABCD分别引到一个场所且人可同时触及时,就有电击危险。

根据四极法测土壤电阻率原理。ABC相互之间也存在电位差。
这些电位差,统称为转移电压。
治学以诚 发表于 2012-7-10 11:22

工程设计还要考虑保护电器因自身质量而可能造成的拒动?!
     
发表于 2012-7-10 12:35:04 | 显示全部楼层
你在自己的工程设计中,还要考虑万一断路器拒动该咋办吗?!
发表于 2012-7-10 12:42:54 | 显示全部楼层
{:sweat:}只有相对的安全,没有绝对的安全。。。
     
发表于 2012-7-10 12:46:01 | 显示全部楼层
只有相对的安全,没有绝对的安全。。。
wgviing 发表于 2012-7-10 12:42

但是这个问题跟一、二级负荷的双路电源,不可混为一谈哟;人为破坏(或撤销)消防负荷的主电源或备用电源,都是违法行为
     
发表于 2012-7-10 12:53:38 | 显示全部楼层
致楼主:保护导体,不一定就是导线或电缆哟。也可以是设备金属外壳、支架、基座本身