楼主: warrior0318

[问题探讨] 变压器与低压柜贴邻布置时到底该用裸母线还是母线槽?有具体规定没?

    [复制链接]
发表于 2012-6-23 08:50:23 | 显示全部楼层
如果配电室空间尺寸够的话,用裸母线经济一些。
发表于 2012-6-23 23:35:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-23 23:38 编辑

回复 15# warrior0318


   贴邻是什么概念?变压器外壳跟进线柜外壳0距离吗?如果是这样,就直接用母排了。。指变压器外壳与低压柜高度相当。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 好的

查看全部评分

发表于 2012-6-24 14:50:51 | 显示全部楼层
如果是贴临,当然是用母排了,直接侧出线就接进柜子了,而且这做法很常见,一点也不存在什么特别改柜子的问题。用母线槽一般是不贴临的状况。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 好的

查看全部评分

发表于 2012-6-24 15:20:00 | 显示全部楼层
未命名.jpg
发表于 2012-6-24 15:21:44 | 显示全部楼层
右变干变连接也是母线桥 未命名.jpg
发表于 2012-6-24 15:26:08 | 显示全部楼层
如图干变变压器于开关柜靠起来的 未命名.jpg
发表于 2012-6-24 15:27:34 | 显示全部楼层
这个不存在什么非标标准 母线桥或者母线槽上边都要做个箱子

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 好的

查看全部评分