账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ligonggang

被低压配电设计规范给提了违反3.2.8条第4款

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-6-14 13:38:43 | 显示全部楼层
新版50054最雷人的规定

3P开关、3+2的电缆注定灭亡一个
     
发表于 2012-6-14 19:34:45 | 显示全部楼层
我的消防水泵房的电缆采用的是NH-YJV-3x70+2x35,生活水泵房电力电缆采用的是YJV-3x35+2x16,所以不存在违反GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.7条。好像就是违反了3.2.8条,大家觉得咋修改合适?
ligonggang 发表于 2012-6-14 12:42

如果这样,你的设计符合规范3.2.7和3.2.8条啊。

注意:3.2.8条这4款,不是必须同时满足的条件,而是只要满足其一,就可以让中性线小于相线截面了。
     
发表于 2012-6-14 21:54:39 | 显示全部楼层
该怎么做还是怎么做,原来10年前都这么做的,到现在有什么问题吗?

审图的又怎么知道N线一定过电流呢?
发表于 2012-6-14 23:07:08 | 显示全部楼层
新版50054最雷人的规定

3P开关、3+2的电缆注定灭亡一个
D800-1~8 发表于 2012-6-14 13:38



嘿嘿嘿 以规范条文来说 就是这么雷人的结果
发表于 2012-6-14 23:08:50 | 显示全部楼层
如果这样,你的设计符合规范3.2.7和3.2.8条啊。

注意:3.2.8条这4款,不是必须同时满足的条件,而是只 ...
大鼻山 发表于 2012-6-14 19:34



非也非也!首先可以确定绝对不是“只满足之一”。
发表于 2012-6-14 23:26:26 | 显示全部楼层
从3.2.7 3.2.8 3.2.9前半段 这三条来看 本来说的就是一个事——中性导体截面如何选择的问题
你看看他们说的那个乱啊。
再一次证明,编规范的人首先要学好语文,这一点是多么的重要啊!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 语文水平确实很重要

查看全部评分

     
发表于 2012-6-15 08:43:37 | 显示全部楼层
好像没说满足“之一”,3.2.7说了是之一
     
发表于 2012-6-15 09:47:11 | 显示全部楼层
好像没说满足“之一”,3.2.7说了是之一
sh_13131 发表于 2012-6-15 08:43

是啊。充分证明3.2.8条款很糟糕
     
发表于 2012-6-15 18:51:11 | 显示全部楼层
按照3.2.8条如果用3+2电缆,断路器还真不能用3P的了。
     
发表于 2012-6-15 21:36:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-6-15 21:37 编辑
如果这样,你的设计符合规范3.2.7和3.2.8条啊。

注意:3.2.8条这4款,不是必须同时满足的条件,而是只 ...
大鼻山 发表于 2012-6-14 19:34


3.2.8大鼻子看清楚,也不是只要满足其一,只满足第1条就不行
王老讲课时是说要同时满足,我觉得是不是也有误,等抽空查下IEC
     
发表于 2012-6-16 17:49:09 | 显示全部楼层
是啊。充分证明3.2.8条款很糟糕
大鼻山 发表于 2012-6-15 05:47


GB50054,其实只看95版即可。
     
发表于 2012-6-17 03:47:46 | 显示全部楼层
3.2.8大鼻子看清楚,也不是只要满足其一,只满足第1条就不行
王老讲课时是说要同时满足,我觉得是不是也有误,等抽空查下IEC
sgf2002 发表于 2012-6-15 21:36


同意25楼意见,静候SGF2002查阅IEC后的消息。
     
发表于 2012-6-18 12:52:03 | 显示全部楼层
这么一搞,只要N线小于相线,就必须设置N线的过电流保护了?!是不是有点离谱
发表于 2012-6-18 15:49:49 | 显示全部楼层
谁有50054-2011的电子版吗
     
发表于 2012-6-18 20:03:26 | 显示全部楼层
回复 27# yangyang7201
IEC60364-4-43  2008
未命名.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 16:58 , Processed in 0.068026 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表