账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: rpg2009

一条强审意见按JGJ16-2008第13.9.9条

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-6-11 12:01:43 | 显示全部楼层
坑爹的民规,唉
     
发表于 2012-6-13 15:45:44 | 显示全部楼层
防火卷帘这种短时工作的负荷,从排烟风机的ATSE后接又有什么影响!
     
发表于 2012-6-13 15:52:22 | 显示全部楼层
看不出来规范有楼主说的那种要求
     
 楼主| 发表于 2012-6-26 10:12:47 | 显示全部楼层
回复 18# 小菜
俺也没看出来,同一个防火分区有何不可?
发表于 2012-6-27 22:23:13 | 显示全部楼层
极不赞成民规这一条,总觉得民规编写者局限自己大(公建)工程的经验做法,然后强加于多种类型规模大小不一的工程
     
发表于 2012-7-5 11:09:13 | 显示全部楼层
我认为这么做没什么不妥。完全符合规范要求。
发表于 2012-7-5 19:12:35 | 显示全部楼层
龙王版主的帖子里有繁体字。
     
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:15:41 | 显示全部楼层
排烟风机和防火卷帘在同一个分区就应该可以。
发表于 2012-7-14 13:22:30 | 显示全部楼层
5楼的解读我不认同,消防负荷即便重要,如此的专用除了带来过多的电缆外,没见到什么实质的安全性的提高。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 认同。

查看全部评分

     
发表于 2012-7-14 17:06:04 | 显示全部楼层
回复 24# han2003


    如此的专用除了带来过多的电缆外,没见到什么实质的安全性的提高。。。-------同意
   但不这么解读,审图能放过你?
发表于 2012-7-14 22:28:33 | 显示全部楼层
说实话,目前从车库内排烟机房内双电源下口引出一路电源供机房所在的防火分区的卷帘门等车库内安装的消防设备的情况,在我这的图审单位还没见有人提过,而这也是常见的做法。
     
发表于 2012-7-15 17:18:54 | 显示全部楼层
我查了上海地方规范 DG/TJ0802048-2008《民用建筑电气设计防火规范》、重庆市地方标准DBJ50-054-2006 《重庆市大型商业建筑设计防火规范》等地方规定,都是允许如下做法的:
  “设置在同一防火分区的防排烟设施、防火卷帘、消防排水泵等设备,可由本防火分区的双电源自动切换箱单回路供电;”
    地方上降低了民规的要求
发表于 2012-8-3 16:08:38 | 显示全部楼层
建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机4个重要消防负荷的供电采用专用回路及ATSE,妥妥的!
发表于 2012-8-4 17:17:12 | 显示全部楼层
同一防火分区内的防火卷帘、消防排水泵等设备在设一个双电源装置。
发表于 2012-8-5 16:43:08 | 显示全部楼层



    比较赞同这个观点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 18:34 , Processed in 0.080257 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表