账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wanqiuwei

[求助] 10D303-3图集关于消火栓用消防泵一备一用星角启动

    [复制链接]
     
发表于 2012-5-28 09:43:38 | 显示全部楼层
回复 15# ffpdilt

3条中分析的是接消防控制系统的线路,不是消防泵的应急手动控制线。
     
发表于 2012-5-28 10:00:08 | 显示全部楼层



    实际上去消防控制中心联动台的手动直接控制盘的线路是每台泵3根线(指海湾产品),图集里面只有2根线,没有信号反馈线路,是不对的
     
发表于 2012-5-28 10:09:01 | 显示全部楼层
回复 17# ffpdilt

明白了,谢谢!
     
发表于 2012-5-28 23:43:25 | 显示全部楼层
某项目标注截图,诺蒂菲尔产品,看了看松江的好像和这个不太一样。
11.jpg
松江.jpg
松江2.jpg
     
发表于 2012-5-28 23:51:19 | 显示全部楼层
这是网上流传的一个海湾系统图一角:16是多线联动线从消防值班室引来
海湾.jpg
     
发表于 2012-5-29 00:00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-5-29 00:03 编辑

松江DL组为一组应急线含反馈线,我觉得信号反馈不完全1807的。明天再看看~
松江3.jpg
     
发表于 2012-5-29 10:48:40 | 显示全部楼层
这是网上流传的一个海湾系统图一角:16是多线联动线从消防值班室引来
老康阁楼 发表于 2012-5-28 23:51


这个图不对。消火栓泵、喷淋泵的应急启动线不能通过模块(带有编码方式)启动,违反《火规》。
     
发表于 2012-5-29 10:51:53 | 显示全部楼层
松江DL组为一组应急线含反馈线,我觉得信号反馈不完全1807的。明天再看看~
老康阁楼 发表于 2012-5-29 00:00


17#楼兄弟说得是对的。我们平时做的应急启泵线实际是带反馈信号的,和国标图集中的不一样。国标图集没有采集应急启泵的反馈信号。
     
发表于 2012-5-30 11:24:43 | 显示全部楼层
某项目标注截图,诺蒂菲尔产品,看了看松江的好像和这个不太一样。
老康阁楼 发表于 2012-5-28 23:43



    松江的产品与海湾不一样,松江的产品通过1807中继模块与消防控制中心多线制控制盘连接,是每台泵4根线,海湾产品通过一个中继器与多线制控制盘连接,每台泵3根线。
   除了电机启动信号外,其它所有信号都必须通过模块转换后反馈到消防控制中心。国标图集中对这些没有交代,与实际情况不符,误导了很多设计人员。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-3 00:13 , Processed in 0.070166 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表