账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17729|回复: 16

[问题探讨] 消防泵为三级负荷,消防泵房设应急灯的矛盾。

  [复制链接]
     
发表于 2012-5-22 15:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2  下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
        1)室外消防用水量大于30L/s的工厂、仓库;
        2)室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
        3)座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s的其它公共建筑;
3  除本条第1、2款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;

11.3.1  除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
        1  封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2  消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;

消防泵为三级负荷,泵房设应急灯有必要吗?泵都没电了,灯亮着干嘛用?
     
发表于 2012-5-22 17:59:16 | 显示全部楼层
不矛盾啊。规范说的“储罐(区)和堆场等”处,没有规定设应急照明啊,设置应急照明的场所是专用机房啊。不矛盾。
     
发表于 2012-5-22 23:13:31 | 显示全部楼层
楼主莫急,我从业20多年,也没摊上一个类似工程。
发表于 2013-6-26 17:55:14 | 显示全部楼层
对啊,消防负荷为三级,单回路市电进泵房,这个电源都断了,水泵房最少持续时间3h的备用照明还用来干嘛,泵都没电了,灯还亮着?
发表于 2013-6-27 07:13:25 | 显示全部楼层
三级负荷的建筑带消防泵房的情况不是特别多,是不是可以单独把泵房的负荷等级提高,既然是三级泵房应该不大,
泵的功率应该也不大吧
发表于 2013-6-27 09:36:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-27 10:25:31 | 显示全部楼层
消防负荷为三级,单回路市电进泵房,这个电源都断了,水泵房最少持续时间3h的备用照明还用来干嘛,泵都没电了,灯还亮着?
发表于 2013-6-27 10:28:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-6-27 10:30 编辑

三级的消防泵也应该是双回路末切

电源不是你说断就断的

你要保证水专业连续工作时间的要求,怎么保证自己看着办

你可以让水专业选人力的,三五个人踩着叫它转仨小时
发表于 2013-6-27 10:34:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-27 10:57:57 | 显示全部楼层
回复 9# 治学以诚


    那该如何保证灯具的备用照明时间?
发表于 2013-6-27 11:06:52 | 显示全部楼层
回复 6# 治学以诚


13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。
13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:
l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;
正常照明和备用照明应该就行了吧,怎么还有一个应急照明?
发表于 2013-6-27 11:50:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-27 14:36:59 | 显示全部楼层
不管设备转不转,不管设备为什么转和为什么不转,在任何情况下,只要现场有人存在,灯就应当亮,以保证人员的行为安全。
治学以诚 发表于 2013-6-27 10:34



妙!!
局部修改成“。。。只要现场有人存在,灯就应当能够亮。。。”  更佳!
发表于 2013-6-27 15:30:05 | 显示全部楼层
回复 13# 暗夜流星


    怎么样才能使灯具在现场有人的时候都能点亮呢?没有备用电源,灯具自带蓄电池可能也满足不了,增设EPS或者UPS吗?不知各位大大有没有遇见类似的情况,是如何设计的呢?
发表于 2013-6-27 16:13:33 | 显示全部楼层
回复 14# 明月


先从基本说起:
1、消防泵是动力负荷,应急照明是照明负荷,两者的电源线路应是从低配室分别引入的。线路的不同决定了具备消防泵线路检修停电,消防泵房照明可以供电的物理条件。
2、消防泵即使是三级负荷也必须满足规范终端切换的要求(个人不喜欢这个要求),实际应用中采用同一母线段出两个回路到泵房(可以理解为低压的双回路,比双电源保障性低,但比单回路保障性更高)。
3、这个是本帖的关键,泵房应急照明的意义在于:按应急照明设计,当发生火灾时,泵房照明能强制点亮,工作人员或消防队员进泵房就能够迅速观察泵房实际运行情况,不需在去找灯开关。而没火灾时,泵房手动控制照明,工作人员进来了自己开灯,无需赘述。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 10:03 , Processed in 0.192724 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表