官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
查看全部评分
由此引出2个问题: 一,路灯配电设计是要设计变电所(目前大部分为箱变)的,因此,讨论路灯TT系统(是指“纯粹的TT系统”,下同)以及5线TT系统时,也不能例外,也就说是:必须讨论路灯变电所处的系统接地情况;如刻意回避路灯配电之心脏——变电所设计,那就证明相关当事人心虚气短,底气不足。很遗憾,我们在尺文中也基本没有看到对于这个很核心问题的论述,尤其没有看到尺文所大力倡导的采用4线TT系统时,变电所的系统接地图。因此,此文对于实际工程设计指导作用不大甚至是误导; 二,我前面提到,之所以提出5线TT系统概念,主要是为了因应纯粹TT系统在变电所的系统接地情况,而尺文第19页却说“采用5线TT系统是试图减小相保阻抗以增大单相接地故障电流”。可见尺文这句话属于典型的偏解和误读,而尺文以此为靶子来展开的一大堆文字论述和计算,也就意义不大了。大鼻山 发表于 2012-5-9 09:31 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
在此,大家可以思考4个小问题: 一、二、三、四。大鼻山 发表于 2012-5-9 10:08 登录/注册后可看大图
再补充第五个问题: 五、尺文一如其他众多文章一样,也在质疑室外等电位联结。试问,踩在室内的水泥地板上就肯定是等电位,但踩在室外灯杆处已做保护接地的场地上(甚至是潮湿的)?这是哪门子逻辑呢?大鼻山 发表于 2012-5-9 11:50 登录/注册后可看大图
沙子上建起的楼房不可靠;同样,在堪忧的基本论据上建立起来的论证和结论,同样也是堪忧的……大鼻山 发表于 2012-5-9 11:59 登录/注册后可看大图
尺兄文章一上来就说室外配电电死了一些人云云,这很值得玩味哟。大家思考过没有:为什么“无等电位”的室外电死人会成新闻,而“等电位”的室内电死人却很少成为新闻呢?这不正恰恰证明了:室内电死人的概率,要远远大于室外电死人的概率嘛! 广大电气界朋友们,不要再让这些披着等电位外衣的“伪等电位”理论害死人了!大鼻山 发表于 2012-5-9 12:07 登录/注册后可看大图
换而言之,是否电死人,其实跟室内或室外关系不大,跟是否“等电位”关系不大——因为现实中很少能做到真正意义上的等电位!那种认为“建筑物内做了所谓总等电位联结,大楼住户就安枕无忧”的论调是荒谬的、是危险的,是要害死更多人命的……一切根源乃在于:严格而言,楼内水泥板其实无法实现人们关于等电位的幻想;楼内浴室经常电死人就是明证……大鼻山 发表于 2012-5-9 12:19 登录/注册后可看大图
当然,具体设计时,楼内总电位联结还是要做的(尽管它“伪”,但做了肯定比不做好),室外灯杆处也是要保护接地的;但是千万不要将此作为决定性因素或者救命绳,否则讨论就要剑走偏锋、南辕北辙、本末倒置了……大鼻山 发表于 2012-5-9 12:25 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-23 17:25 , Processed in 0.078081 second(s), 29 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.