请教关于喷淋泵启动的问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-4-29 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们这里消防联动启动喷淋泵采用总线自动控制+联动主机直接启泵线手动控制。
采集压力开关信号仅作为是否启动喷淋泵的判定条件,只是将压力开关的动作信号传至消防控制主机。
最近做一工程,审图意见要求压力开关直接启动喷淋泵
查找了相关规范及水专业国家标准图集,均未找到相关要求。
审图意见这一要求是否有规范依据?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 审图意见正确。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-4-29 10:12:46 | 显示全部楼层
尺兄在吗?想想听听你对这个问题的看法{:49:}
     
发表于 2012-4-29 10:46:21 | 显示全部楼层
回复 2# yangyang7201

审图意见要求压力开关直接启动喷淋泵 —— 意见正确。
     
发表于 2012-4-29 10:51:31 | 显示全部楼层
国家设计规范《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版)(以下简称《水灭火规范》)

11.0.1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾自动报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。

11.0.5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

最简单的湿式系统的压力开关,其动作信号的产生过程可简述为:在湿式系统湿式报警阀后侧的喷头动作、系统试验调试放水或管道泄漏等情况下,经过湿式报警阀的水流有一部分会从湿式报警阀阀腔流向延迟器;一旦延迟器注满水后,水力警铃动作,同时压力开关发出动作信号。

没有设置 FAS 的建筑工程,湿式系统喷淋泵接受一个控制:
压力开关直接连锁自动启动。
湿式报警阀压力开关可采用单接点的产品:压力开关动作信号送喷淋泵就地控制箱(柜)完成“压力开关直接连锁自动启动供水泵”(《水灭火规范》11.0.1 规定);

设置 FAS 的建筑工程,湿式系统喷淋泵应具备三个控制:
①压力开关直接连锁自动启动供水泵(《水灭火规范》11.0.1 规定);
②消防控制室手动;
③压力开关动作信号传至消防控制室后,消防系统自动。
湿式报警阀压力开关应采用双接点的产品:压力开关动作信号需要分别送喷淋泵就地控制箱(柜)完成“压力开关直接连锁自动启动供水泵”(《水灭火规范》11.0.1 规定)和送“消防控制室(盘)”(《水灭火规范》11.0.5 规定)完成信号的显示和相关“水泵、电磁阀、电动阀”的控制。

国标图集《常用水泵控制电路图》10D303-3 有详细、具体的二次接线图。

在进行湿式系统喷淋泵自动喷水电气设计和 FAS 设计时,电气设计人员常犯的是如下错误:
1、喷淋泵控制要么缺少压力开关动作信号直接控制,要么未将压力开关动作信号送达消防控制室(盘),违反《水灭火规范》11.0.1、11.0.5 设计规定;
2、消防水池及水箱水位的低液位报警信号未送达消防控制室(盘),违反《水灭火规范》11.0.5 设计规定;
3、信号阀的反馈信号未送达消防控制室(盘),违反《水灭火规范》11.0.5 设计规定。在这里,还需要特别指出:湿式报警阀前、后端各有一个信号阀,湿式报警阀后端还有一个湿式报警阀试验、调试装置上的信号阀(此验、调试的信号阀允许不送 FAS),总计 3 个信号阀(至少 2 个信号阀信号送 FAS),电气设计人员往往不设计或少设计。
     
发表于 2012-4-29 11:01:36 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版)
http://www.docin.com/p-297731931.html

yangyang7201 可自查《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版)相关设计规定条款。
     
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:07:36 | 显示全部楼层
谢谢尺兄指教!对这个问题的认识深化了!
     
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:26:23 | 显示全部楼层
短短的一个问题贴,尺兄从规范讲到国标图集,丝丝入扣,耐心指导,着实让人感动。
看过尺兄帖子《未做事,先做人》,在被王老敬业精神深深打动的同时,也懂得了我
们这些电气人身上的责任。
尺兄在向王老致敬的同时也在按照这个标准要求自己。“知行合一”说起来简单,做起来
难。王老和尺兄的为人做事也将成为我人生实践的一盏明灯。
顺祝五一节快乐!!!
     
发表于 2012-4-29 21:44:55 | 显示全部楼层
这个起泵的问题,国标图集上就有,可以查看
     
 楼主| 发表于 2012-4-29 23:42:55 | 显示全部楼层
谢谢嘿版!
学艺不精,问题粗浅了些,让您见笑了!
发表于 2012-5-2 12:18:24 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    尺总,似乎水专业有两种选择 湿式报警阀出口的信号阀可以不设

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 不选信号阀,必设带锁定阀位的控制阀。

查看全部评分

发表于 2012-5-2 12:19:43 | 显示全部楼层
这是水的图集里抠出来的
湿式报警阀.JPG
     
发表于 2012-5-2 13:34:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-5-2 13:44 编辑

回复 10# chenshisheji

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版)
http://www.docin.com/p-297731931.html
6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
     
发表于 2012-5-2 13:45:56 | 显示全部楼层
6.2.7 有两层含意——
报警阀进、出口的控制阀:
1、应采用信号阀;
2、不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。

考虑运行、维护、监控的方便,报警阀进、出口的控制阀采用信号阀是常规设计。
发表于 2012-5-2 16:29:10 | 显示全部楼层
询问了下水专业 说的和尺总意思一致
发表于 2012-8-23 18:11:46 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    李总说的太好了,认识很深。

但是DG J 08 94-2007 民用建筑水灭火系统设计规程 9.1.11
3.jpg
如果是稳高压系统,压力开关可不启动喷淋泵。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 认真仔细。

查看全部评分