账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11339|回复: 9

[问题探讨] 火灾自动报警系统不同电压等级穿管问题。

[复制链接]
     
发表于 2012-4-26 14:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范上说不同等级不应同管敷设。
1.总线24V,
电源总线24V,
电话总线24V,
广播线24V,
消防栓按钮线和多线制控制线貌似24V(貌似是24V,不敢肯定,请教)。
2.属线槽或埋地到其他建筑物时,报警总线和电源总线一起和其他线用隔板隔开或同管敷设,
电话总线单独,广播线单独,消防栓按钮线单独,多线制控制线单独。这样应该是没有问题的。
3.现在的问题是想要减少隔板和导管的数量。报警总线、电源总线、消防栓按钮线、多线制控制线一起。电话总线单独,广播线单独。这样是否有问题。
4.有没有专业点的说法和做法,请大家指教。
发表于 2012-4-26 14:42:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-26 14:45:41 | 显示全部楼层
广播怎么是24V?
发表于 2012-4-26 14:48:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:01:35 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚

城版,消防栓按钮线和多线制控制线呢
     
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:02:56 | 显示全部楼层
信号总线和电源总线不能一起吗?我都是这样做的。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 你是错的,不同电压等级的线路要分管

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:13:02 | 显示全部楼层
回复 3# 东海龙王


    查了百度,扬声器的电压是AC70~110V,我错了。。
发表于 2012-4-26 16:43:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-26 16:46:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-30 22:38:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-12-30 23:35 编辑

建筑电气工程施工质量验收规范·2011

15.1.2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。


民规2008
13.6.2 火灾应急广播分路配线,应符合下列规定:
3 火灾应急广播线路,不应和火警信号、联动控制线路等其他线路同导管或同线槽敷设

7777777777.jpg

消防广播的音频线是定压120V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 14:57 , Processed in 0.083025 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表