[求助] 发电机房和变配电室内的事故风机的负荷分类和怎么联动?

[复制链接]
发表于 2012-4-24 00:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发电机房和变配电室里面水专业上了气溶胶,暖专业上了事故风机。 这个事故风机的主要作用是:把灭火用的气体排掉。

着火时,事故风机不动作,气溶胶动作。气溶胶动作后,事故风机动作。

问题:
1.这个事故风机是消防负荷,还是非消防负荷?

如果是非消防,那么着火时,就要切掉。切掉的话,还怎么排气体?难道着火后给它送电。(着火后,一般不可能马上送电吧)

有人说在门口手动按钮控制,按照非消防也可以。

如果是消防,那么不受影响。
2. 事故风机的联动,大家怎么画的?(是让专业厂家弄,还是自己要画上?)没有标准图集,所以不知道该怎么画,怕画错了,是不是让厂家弄比较好?
着火时,事故风机不动作,气溶胶动作。气溶胶动作后,事故风机动作。 这个联动关系很麻烦,确实不知道在图纸上怎么画了。我觉得应该是自动联动为主,门口的手动按钮控制为备用。

有人是写控制关系,在图纸上面不画。如下:
对气体灭火系统的控制:由火灾探测器联动时,应有30秒可调延时,在延时时间内应能自动关闭所在区域的门、窗,停空调系统;在报警、喷射各阶段应有声光报警信号。设就地释放按钮,释放区的门内设声光信号,门外设释放信号。待灭火后,打开阀门及风机进行排风。所有的动作步骤均应返回消防控制室显示。
100.jpg 101.jpg 102.jpg 103.jpg
     
发表于 2012-4-24 12:24:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 ced999 于 2012-4-24 12:26 编辑

变电所和发电机房,一般情况下是不会随意去断电的。否则影响太大,且不可控。
并且变电所、发电机房的配电箱、配电线路都按消防负荷安装、敷设,火灾蔓延的可能性很小。这些场所也没用水喷淋,不会引起电击事故。
所以,作为变电所和发电机房的事故通风机可以不考虑联动断电。
但是,在室内外装设控制按钮还是需要的,一般灭火完成,由人工控制排风。
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:41:45 | 显示全部楼层
室内外装设控制按钮,这是必须的,审图的提过这条! 室内的控制按钮可以做在控制箱上面。

作为变电所和发电机房的事故通风机可以不考虑联动断电。

那你是按照非消防做了?但不切断电源。

一般灭火完成,由人工控制排风。

人工控制?不是自动控制?靠人工控制,在实际情况中有点难吧。 我觉得应该是自动控制为主,手动控制为备。 就像消防控制一样,也是自动完成,手动是备用。
     
发表于 2012-4-24 13:11:10 | 显示全部楼层
要清楚一个概念:火灾时,不是所有的非消防电源都要切除,特别是自动联动切除!同样,不是所有的消防设备配电都要自动联动!
变电所和发电机房本身就是消防供电中心,怎么会按非消防做?
变电所所在防火分区着火,难不成你还把变电所整个高压进线断了?
灭火完成了,人工控制事故排风,很正常。
就像排烟口、送风口,动作后都需要人工现场复位。
     
发表于 2012-5-31 01:50:54 | 显示全部楼层
那个气体对人体是有害的,风机的下排风主要是灭火后排这些气体的,消防不消防没关系,用途就这么回事。联动气体控制设备由现场控制盘就地控制和消防值班室联动控制,并反馈信号。
     
发表于 2021-7-10 20:41:44 | 显示全部楼层
楼主,这个位置现在是怎么设置的,我搞甲方的,遇到过很多设计图纸,这个位置都没完善,实际施工这个位置没有能正常控制的。
     
发表于 2021-7-12 12:36:50 | 显示全部楼层
那年_ilpi2 发表于 2021-7-10 20:41
楼主,这个位置现在是怎么设置的,我搞甲方的,遇到过很多设计图纸,这个位置都没完善,实际施工这个位置没 ...

可以不联动,门口设置启动按钮也可以
     
发表于 2021-7-12 12:39:50 | 显示全部楼层
事故风机就是事故风机又不是消防期间使用不用太纠结,