账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sgf2002

[问题探讨] 消防线路需不需要带过电流保护?

  [复制链接]
     
发表于 2012-4-12 16:49:49 | 显示全部楼层


谢谢热心的sgf2002。{:42:}

可能是口误,也可能是理解有误。

6.2.7(1、2、3款)——短路保护电器可以不装;
6.3.6——(有些重要负荷断电会引起严重后果的线路)过载保护不切断线路,过载仅作用于信号。

6.2.7短路保护和6.3.6过载保护,针对的对象有所不同,若分成两句话说,或者分成两句话去理解,比较好。

这样的解释,可好?
     
发表于 2012-4-12 17:33:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-12 18:22 编辑
6.第3.1.17条第1款 0.5兆欧错误,应为0.25兆欧。
sgf2002 发表于 2012-4-12 13:18


撇开IT系统,3.1.17条第1(第1款 0.5兆欧错误,应为0.25兆欧)、2、3款的规定,是指这一检测在用电设备未投运时进行(常规可用手摇兆欧表测量);
IT系统的绝缘监测电器,就不能用3.1.17条第1(第1款 0.5兆欧错误,应为0.25兆欧)、2、3款的规定来要求。
     
发表于 2012-4-12 17:35:02 | 显示全部楼层
估计,王老课上会谈到这点。
     
发表于 2012-4-12 18:33:32 | 显示全部楼层
检测——用电设备投运前,按3.1.17条第1(第1款 0.5兆欧错误,应为0.25兆欧)、2、3款的规定,检测绝缘电阻;

监测——用电设备投运后,IT系统的绝缘监测电器,另有规定。
     
 楼主| 发表于 2012-4-13 11:59:59 | 显示全部楼层
检测——用电设备投运前,按3.1.17条第1(第1款 0.5兆欧错误,应为0.25兆欧)、2、3款的规定,检测绝缘电阻 ...
尺短寸长 发表于 2012-4-12 18:33



    尺总理解得透
     
发表于 2012-4-13 13:21:49 | 显示全部楼层
王老侧重的是平时不用的消防负荷:消防泵。
发表于 2012-4-14 12:24:45 | 显示全部楼层
如果在车库内做的消防总箱怎么搞?那总箱的进线就不带过载了吗。。。
     
发表于 2012-4-14 18:50:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-15 16:54 编辑

总箱的出线,均有过负载报警吗?

若总箱的出线均有过负载报警,则总箱的进线电源侧的保护开关,有没有这个“过负载保护(报警)”或者“过负载保护(跳闸)”,真的是意义不大,且“过负载保护(跳闸)”还可能会带来负面作用。
发表于 2012-4-15 22:41:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-15 22:46:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-15 22:48:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-15 22:51:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-15 22:59:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-15 23:04:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-17 16:31:58 | 显示全部楼层
有胆识,有气概,可嘉可嘉

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
尺短寸长 + 2 嘉谁还是加水?:)

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 02:00 , Processed in 0.060009 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表