发表于 2012-3-12 17:56:42 | 显示全部楼层
回复 15# LXQ3
    对。若不断开中性线,IT系统中性线通过TT或TN系统电源接地点接地,就变成了TT系统。
     
发表于 2012-3-13 10:31:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-3-16 14:02 编辑

修改看法,我认为:
低压配电设计规范第3.1.5条第1款,这句话的意思是:
有中性导体的IT系统与TT系统之间的电源转换开关电器,应选用具有断开中性极的开关电器;
TN系统之间的电源转换开关电器,应选用具有断开中性极的开关电器。
发表于 2012-3-13 10:48:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-13 18:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-13 22:23:52 | 显示全部楼层
同意17楼的意见,这条的意图还是比较明显的,虽然字面上有点拗口。。。。
     
发表于 2012-3-13 23:04:35 | 显示全部楼层
彻底把自己绕进去了,求编制组的答复!
     
发表于 2012-3-13 23:08:47 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长
        规范编写人员原来解释过,有些情况说不清楚,就不编进规范。就这一条而言,我理解 ...
dmd888 发表于 2012-3-9 12:38



因为带中性线的IT系统单相接地故障时,系统是可以继续运行的,设备外壳也没有电击危险,但中性线对地带相电压,与TT或TN系统中性线电位差很大,所以不能连接在一起。


如果引出N线,N线在电源端接地,那么发生单相接地故障时,是有故障回路的,并不单是电容电流,设备外壳有没有电击危险,真不好说
     
发表于 2012-3-13 23:10:37 | 显示全部楼层
再小声的问一句,IT系统的中性线,在电源处接地否?

没做过IT的路过
发表于 2012-3-14 08:09:54 | 显示全部楼层
回复 22# 嘿嘿嘿嘿
        带N线IT与TT(或TN)末端双电源切换情况,若切换开关不断开中性线,则IT中性线与TT(或TN)中性线连在一起,在TT(或TN)电源侧接地,相当于IT中性线在负荷侧接地,IT也就成了TT。
     
发表于 2012-3-14 08:35:20 | 显示全部楼层
中文是世界上公认的表达最精准的文字与语言,为什么在规范中,叫人如此琢磨不透?叫人如此费解?真不可思议!
     
发表于 2012-3-14 08:55:50 | 显示全部楼层
回复 23# 嘿嘿嘿嘿

IT系统的中性线,若在电源处直接接地,还会是IT系统吗?
     
发表于 2012-3-14 08:57:11 | 显示全部楼层
回复 25# LXQ3

世界上公认的表达最精准的文字与语言,似乎是法文吧?
发表于 2012-3-14 11:13:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-14 11:25:56 | 显示全部楼层
规范的原文是IT向TN,IT向TT切换。
治学以诚 发表于 2012-3-14 11:13


老诚一早没喝酒吧?
规范用词是“与”不是“向”,又在胡说。
要不要也放进老诚语录?
发表于 2012-3-14 11:26:57 | 显示全部楼层
LS 看看我发的那个泵站的问题