楼主: sgf2002

[规范条文] 规范矛与盾展览会,欢迎参与

[复制链接]
     
发表于 2012-3-8 20:24:34 | 显示全部楼层
案例5

“公安部四川消防研究所规范技术研究室”的理解 VS “公安部沈阳消防科学研究所GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组”的回复函

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=4
50#楼 PK  51#楼


“矛利”还是“盾坚”?
     
发表于 2012-3-9 15:49:03 | 显示全部楼层
案例6

shan的 [规范条文] 住宅入户线规格问题
1#楼
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
     
发表于 2012-3-9 16:04:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-3-9 16:42 编辑

《住宅设计规范》GB50096-2011的第8.7.2条第2款,住宅入户线规格的要求并未改变。
     
 楼主| 发表于 2012-3-12 09:27:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-3-12 09:34 编辑

回复 11# 尺短寸长
住宅建筑用户室内AC220V插座回路,采用30mA的剩余电流动作保护电器——
1、落地灯采用Ⅰ类灯具时,采用AC220V三极插座(带PE保护导体)接电;
2、台灯采用Ⅱ类灯具,则采用AC220V两孔插座(不带PE保护导体)接电。

--是的,没错
--12楼就是我的意思
--但看JGJ242-2011 第9.4.4中间一句“卫生间灯具不应安装在0,1区内及上方”依据何在?0,1区上方我按2区采用II类灯具、防护等级也按2区可不可以?因为0,1区上方按什么区规范没有规定。
     
 楼主| 发表于 2012-3-12 09:35:27 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


  “接零  ”的术语规范大多依据淘汰了,还有漏网之鱼
     
发表于 2012-3-15 11:22:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-3-15 11:24 编辑

案例7

有可燃物的吊顶内,允许采用难燃材料塑料管的规范规定条款——
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006的11.2.3条:敷设在有可燃物的吊顶内,宜。。。采用。。。或难燃材料的塑料管等防火保护措施。
2、按《低压配电设计规范》GB50054-2011的7.2.8条推理得出:有可燃物的吊顶内可以采用难燃材料的塑料管(7.2.8条是对“建筑物闷顶内有可燃物”作出“应采用金属管、金属槽盒”的硬性规定,与GB50016-2006的11.2.3条规定保持一致)。

吊顶内,不允许采用塑料管的规范规定条款——
《办公建筑设计规范》JGJ67-2006的7.3.3条条文说明:。。。但塑料管不能在吊顶内敷设,主要是考虑小动物对其破坏。

     
发表于 2012-3-15 19:09:05 | 显示全部楼层
阻燃PVC是可行的,钢管敷设的采用在火灾时,究竟对电缆特性有多大的提升,有没有实际资料?某些电缆在成品时就在外护套下留有金属套管。
规范中提出的可燃物不宜扩大化理解,需按常规理解可燃物的认识,小动物对塑料材质的破坏主要是鼠类啃咬,灭鼠措施今后有可能提到电气措施中,XXXX场所应设置电气灭鼠驱蚊虫等{:lol:}
     
发表于 2012-3-15 19:29:16 | 显示全部楼层
回复 19# sgf2002

JGJ242-2011 第9.4.4中间一句“卫生间灯具不应安装在0,1区内及上方”依据何在?0,1区上方我按2区采用II类灯具、防护等级也按2区可不可以?因为0,1区上方按什么区规范没有规定。

JGJ242-2011的问题,何止这一条?

0、1区上方(比如住宅浴室0、1区距地2.25m以上的位置)我按2区采用II类灯具、防护等级也按2区可不可以?
当然可以!
     
发表于 2012-3-15 19:31:37 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
[问题探讨] JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论
     
发表于 2012-3-15 19:45:31 | 显示全部楼层
回复 23# 尺短寸长

改为“卫生间灯具不应安装在0、1区内,不宜安装在0、1区的正上方”,如何?
发表于 2012-3-16 13:47:49 | 显示全部楼层
这个帖子有意义,继续顶啊