账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xyg37

上海地区的住宅审图看过来

 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-14 10:43:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-14 10:46:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-14 10:47:20 | 显示全部楼层
规范好像没有说应急照明和疏散指示不断电吧?
GB17945-2010中,本身也要求在消防控制中心具备切断应急照明和疏散指示的功能
发表于 2012-3-14 11:24:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-24 09:40:56 | 显示全部楼层
柴油机房是要求在30S内自启动,灯具不带蓄电池满足不了民规的疏散照明要5S内自动点亮。这样灯具是有三个电源。而且人体感应开关消防强制点亮有好多厂家有这种产品。
     
发表于 2012-3-29 17:18:44 | 显示全部楼层
辛苦的看完,才发现争论的其实就集中在什么灯是应急照明灯?老诚觉得只有传统的双头灯才可以作为应急照明灯,这种灯目前就只能断电才能点亮。
持保留意见,继续观望。但估计没什么结果,距了解有的地区消防验收的确要看双头灯才算合格,不知道现在怎样了
发表于 2012-3-31 15:04:11 | 显示全部楼层
应急照明强起”是否指“要求设置消防控制室的火灾自动报警系统的联动控制应强制接通消防疏散照明”吗?
若是这个问题,一般十一层的高层住宅,其“楼上的所有电梯前室公共部位照明都要强起”的审图意见,因目前无此强制规定,依据不足。
























                               
登录/注册后可看大图

http://www.ahdtdq.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 09:22 , Processed in 0.066941 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表