李道本先生《剩余电流火灾防护分析》的2点疑问

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-2-9 09:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
李道本先生《剩余电流火灾防护分析》的2点疑问

2011年11期《建筑电气》杂志——《剩余电流火灾防护分析》(李道本)

因杂志邮寄过程某个环节出现问题,致2011年11期《建筑电气》杂志刚刚到手,急匆匆翻阅。。。。。。

看到李道本先生所撰论文《剩余电流火灾防护分析》。。。。。。

6 小结
。。。。。。
b. TN系统的电击防护能够起到火灾防护的作用。
c.  剩余电流电气火灾防护适用对象是TT接地系统。
。。。。。。

尺短寸长的疑问:
李道本先生《剩余电流火灾防护分析》“6 小结”之b和c的总结,是正确的吗?
     
 楼主| 发表于 2012-2-9 09:27:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-2-9 09:28 编辑

是不是应该改为:
b. TN系统的电击防护虽能够兼顾起到电气火灾防护的作用,但无法起到预防漏电造成的电气火灾防护。
c.  剩余电流电气火灾防护适用对象是TT、TN-S接地系统,不适用于TN-C接地系统或TN-C-S接地系统的TN-C部分。
     
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:14:30 | 显示全部楼层
原因,TN系统的电击防护,不一定非得采用RCD。
     
发表于 2012-2-9 11:28:40 | 显示全部楼层
他的结论是结合他的论述。
     
 楼主| 发表于 2012-2-9 12:27:52 | 显示全部楼层

李道本先生《剩余电流火灾防护分析》论文中的“结论是结合他的论述”?

1、没看出这个结论是完整、正确的;
2、这个结论易误导电气设计人员,认为TT接地系统才会涉及剩余电流电气火灾防护。
是否存在问题?
     
发表于 2012-2-9 12:48:06 | 显示全部楼层
现实中的房屋建筑工程,存在真正意义上的TT系统吗?一直强烈质疑中……

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 绝对有的。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-9 12:50:04 | 显示全部楼层
c.  剩余电流电气火灾防护适用对象是TT接地系统。

这句话明显欠妥。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 这句话明显欠妥。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-9 12:52:25 | 显示全部楼层
A是B,意味着什么?这属于典型的下定义的句型,但是“剩余电流电气火灾防护适用对象是TT接地系统”恰当吗?置TN于何顾?
     
发表于 2012-2-9 12:55:31 | 显示全部楼层
文中谈到了住宅500毫安总开关总爱误跳闸的一堆原因,但对其最大原因,却未作重点论述。
误跳闸原因主要还是施工不当,错将N和PE混接了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 错将N和PE混接——嗯,是大问题。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-9 13:43:17 | 显示全部楼层
N和PE混接 是大问题啊。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 是大问题啊!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-2-9 13:55:46 | 显示全部楼层
回复 6# 大鼻山

1、上海供电局独立设置的电业站为低压用户供电(低压公用电网)就是采用TT系统,这是事实;
2、上海供电局独立设置的电业站采用TT系统,其接地故障保护不满足GB规范、IEC标准的设计要求,这也是事实。
     
发表于 2012-2-9 14:06:04 | 显示全部楼层
再结合江苏省的TT做法,所以我才继而质疑全国房建工程的TT都是伪TT,其实他们都还是TN系统啊
     
发表于 2012-2-9 14:08:49 | 显示全部楼层
怎样分辨什么是真TT,什么是伪TT?
     
发表于 2012-2-9 14:57:56 | 显示全部楼层



    误导人的人多了。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 回头再看,这句话真没得说。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-2-9 15:14:49 | 显示全部楼层
回复 12# 大鼻山

1、上海供电局的TT,不是伪TT;
2、上海供电局的TT,存在问题!