账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

[问题探讨] 2012的反思之一:住宅空调插座是否选错了?

  [复制链接]
     
发表于 2012-2-3 10:44:12 | 显示全部楼层
1)10A和16A的插头和插座其插头和插座的的尺寸是不同的。
2)如果图纸上注明16A的插座,则应该考虑用电器所带的定型插头是否匹配。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 按规定——尺寸是不同的。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-3 13:00:28 | 显示全部楼层
1P的是10A,1.5P的是16A,家用柜机有32A的插座可选
     
发表于 2012-2-3 20:39:31 | 显示全部楼层
去年装的2P格力壁挂机其电源插座是自带专用的,一般插座根本就差不进去
发表于 2012-2-4 03:06:14 | 显示全部楼层
我实在也认为将民用的普通插座,调整为最低16A的提议简直是太好了。这种富裕量完全可取且我不认为10A的插头可以插进16A的插座有何不妥,当然16A的插头是绝不能插得进10A的插座的。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
阿斯 + 4 涉及银子问题

查看全部评分

     
发表于 2012-2-4 10:10:38 | 显示全部楼层
回复 19# han2003

民用的普通插座,调整为最低16A。。。。。。当然16A的插头是绝不能插得进10A的插座的。

顺着 han2003 这个思路——
1、说明还是有10A的插座,有10A的插座就得配10A的插头(绝不能用16A的插头),其结果还是白搭;
2、国家规范规定:不同容量的插头插座,不允许互插。
发表于 2012-2-4 12:08:59 | 显示全部楼层
设计的时候费点神就可以解决了啊
根据卧室大小,与暖通专业配合一下
当然有些经验的话自己也可以算的出来
可以确定需要多大的空调
那插座规格自然就可以比较合理的选取了
一刀切的设计思路自然是不可取的
发表于 2012-2-4 21:24:16 | 显示全部楼层
只有设计选对了,就没问题了。不同电流插座不能插进去的,比如我自己买的接线板,插头配了2个,装好的是16A的,同时配送了10A的。住宅的空调实际是多大也不能确定,别太纠结,用户自己解决吧。不然就只有设2个插座了,一个10A,一个16A.{:1_275:}

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 在理!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 11:00 , Processed in 0.065093 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表