某项目为胜利油田深海采油区 项目日期 2007年5月

系统电压10KV/900V,负载为磁悬浮电动机,控制设备为IGBT控制设备,设计动态滤波补偿一套,滤波支路为5次7次11次,动态滤波补偿设备现场安装完毕送电,运行正常滤波效果在60-95左右,设备运行大约12小时后可控硅开关击穿,可控硅开关及控制器采用新乡某厂家产品,把击穿回路退出运行,设备运行大约半小时某回路可控硅开关在次击穿,拆开机箱 可控硅开关电流为300A电压为3600V 回路实际运行电流为80A左右,可控硅开关厂家分析为可控硅质量问题,把换的可控硅全部退出,换另外一家可控硅,送电运行大约半小时后可控硅开关在次击穿,经分析后把可控硅开关全部撤出,换成正泰NC9接触器 设备运行至今未出现事故。

负载大约15台磁悬浮电机 控制方式为变频控制 IGBT,平均每台设备每分钟大约动作30次左右,电压波动范围一般滤波控制器显示830-1200左右

在复杂现场设计动态滤波 必须要谨慎 元气件选型必须谨慎!