账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8195|回复: 13

外审时候审图公司提了这条。望高手指导!

[复制链接]
发表于 2011-12-29 21:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
外审时审图公司提了条:住宅里的弱电多媒体配线箱用电宜就近采用电源变压器隔离到安全电压。
NND 我翻了规范发现:明年4月1号要执行的住宅建筑电气设计规范11.7.3条文说明 是这么要求的 但是审图的现在就要求我这么设计了。 请问这个电源变压器是否就是和电梯机房里那个隔离变压器一样220V/36V的交流变压器,还是220V交流隔离后为DC36V?
     
发表于 2011-12-29 21:48:59 | 显示全部楼层
看看这家产品——
http://18ll.blog.163.com/blog/static/1302337201012101822102/

家居智能配线箱 —— 安装建议、注意事项:

◆建议安装前把箱体内的可拆卸的各种功能模块条先拆卸下来收藏保管好,以免装修期间灰尘进入弄脏,影响美观及使用效果。在墙面装饰完成后,即可开始安装箱内的各种功能模块和线缆的接线工作了。

建议从强电配电箱引入220V强电管线进入弱电箱箱体并在强电箱与弱电箱之间预埋一只底盒,安装墙壁开关,用来控制弱电箱内的有源设备(ADSL猫、宽带路由器等)的开、关。

◆注意:电源线(强电)与信号线(弱电)不得穿入同一根管内。网络线、电视线、电话线等信号线可穿入同一根穿线管中。穿线前,应对所有线缆的每根芯线进行通断测试,以免布线完毕后才发现有断线而新铺设。穿线后,应再次对所有线缆的每根芯线进行通断测试,经确认后,穿线工作方可告一段落。

◆线缆至少应在箱体内(从进线孔起计算)预留出60 厘米的线头。

◆弱电箱内的线缆(电视线、电话线、网络线)的末端处用标明各房间名称(如:客厅、卫生间、主卧室、小孩房、书房等)或编号的标签加以标识,以示此条线路是通往那个房间的,与之相对应的房间内信息插座端的线缆末端处也加上相同的标签,方便日后查找、维护、管理。
     
发表于 2011-12-29 21:56:38 | 显示全部楼层
家居智能配线箱
1、一种,是电源变压器外置;
2、另一种,是电源变压器内置。

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011似乎没有强制要求“变压器外置”——“。。。。。。电源变压器安装在电源接线盒内”属于非强制性用语。
     
发表于 2011-12-29 22:07:04 | 显示全部楼层
又:
对11.7.3条文说明“接线盒内的电源宜就近取自照明回路”有不同看法——
是否11.7.3条文说明“接线盒内的电源宜就近取自插座回路”更好?{:24:}
     
发表于 2011-12-29 22:23:04 | 显示全部楼层
回复 1# ligonggang

输入:AC220V;
输出:DC5V、DC7.5V、DC9V、DC12V,都有。各家产品有所不同。
     
发表于 2011-12-30 08:39:30 | 显示全部楼层
现在的弱电智能箱只要提供220V电源进箱子即可。
箱子里面设有拖线板的。
审图公司提了这条与实际情况不符合。
     
发表于 2011-12-30 08:46:45 | 显示全部楼层
审图可以不提。
设计可以不改。
     
发表于 2011-12-30 08:53:40 | 显示全部楼层
201139154010.jpg

请看箱子的介绍!
     
发表于 2011-12-30 08:58:57 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山

审图不应该提。
设计可以不改。
发表于 2011-12-30 08:59:28 | 显示全部楼层


严重同意!
弱电箱一般距地500mm,而照明多是走的顶板,所以从附近插座引既方便,也节约。何乐而不为咧!
发表于 2011-12-30 11:41:10 | 显示全部楼层
我还是没弄懂,为何审图公司的对我们清水房设计标准的户内用电设计看的这么细这么重?

我认为只要基本的开关箱和等电位满足了其余的终端尽可能安置合理就行了,至于更细微的东西,难道真有用吗?现在装修房子的,有几个是用你清水房的管线?早就改的面目全非。这个应该是装修行业的规范,抓我们又意义吗?
     
发表于 2011-12-30 13:49:18 | 显示全部楼层
就我i自己的海外经历来看,220V电源插座直接箱内安装。
国内真发达,都考虑到SELV一层的设计了。
     
发表于 2011-12-30 23:52:21 | 显示全部楼层
他估计想用220/220的隔离变压器吧

一般箱内的设备都是用220V的
发表于 2011-12-30 23:53:48 | 显示全部楼层
就我i自己的海外经历来看,220V电源插座直接箱内安装。
国内真发达,都考虑到SELV一层的设计了。
东海龙王 发表于 2011-12-30 13:49



    唉,国内的有些要求,真想骂人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 10:47 , Processed in 0.099357 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表