楼主: 入门者

[求助] 对SPD分级试验的疑惑

 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-10 21:15:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 dmd888 于 2012-3-11 09:25 编辑

从下图中可看到,开关型(I级分类试验)SPD系突然导通型,一旦导通立刻泄放最大电流;限压型SPD是逐渐导通,电流缓慢上升,一定时间后才达到最大值,且没有工频续流。
10.jpg
发表于 2012-3-10 21:24:17 | 显示全部楼层
回复 105# 入门者
    瞬态抑制二极管一般用于信息系统SPD,其保护要求与电源系统不同,不能将其混同于电源系统II级分类试验的限压型SPD。
 楼主| 发表于 2012-3-12 10:45:37 | 显示全部楼层
引自107楼: 瞬态抑制二极管一般用于信息系统SPD,

   “一般用于”,不能否定可用于电源系统。

   根据筑龙网的《浪涌保护器(SPD)工作原理和结构》一文中得知,大功率TVS可用于电源系统。
发表于 2012-3-12 12:32:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 dmd888 于 2012-3-12 12:49 编辑

大功率TVS用于电源系统,我所看到的都是通过III级分类试验,属于混合型SPD的一种类型,用于对某些电力电子设备进行保护,不用于配电级低压配电设备保护,因此不存在与I级分类试验SPD的级间配合问题。
    大功率TVS的动作时间,可能也不是前面的那个时间了。
 楼主| 发表于 2012-3-12 16:16:39 | 显示全部楼层
引自109楼: 大功率TVS用于电源系统,我所看到的都是通过III级分类试验,

   III级提前动作了,前面2级会怎样,压敏电阻的限压型因其标称导通电压较低,与TVS同一数量级,也可能不会成盲点。而开关型SPD,其启动电压高,动态响应时间慢,能否动作,靠运气了。
发表于 2012-3-12 18:07:53 | 显示全部楼层
回复 110# 入门者
    下级SPD动作不会影响上级SPD的行为,雷电波继续按原有规律在上级SPD上通过,直至反射波到来,这期间上级已经导通了。上级SPD导通泄放掉很多能量,可以减轻下级SPD的负荷。
    所以那篇文章肯定地说I级SPD成为摆设,无论从电压量值、还是从响应时间上看,论据都是非常欠充分的。在正确设置SPD的前提下,这种可能性不是没有,但很小。将这种小的可能性夸大并绝对化,原理上、实践上都站不住脚。我看过很多资料上的照片,是I级SPD导通损坏、或导通导致熔断器熔断的情况。
 楼主| 发表于 2012-3-12 19:23:58 | 显示全部楼层
雷电流换算的疑惑

    GB 50057-2010 第152--153页,“10/350μs的电流,通常它与8/20μsImax电流的换算可按20倍考虑,”
    GB 50057-2010 第188页,
 楼主| 发表于 2012-3-12 19:28:00 | 显示全部楼层
接上一楼

   GB 50057-2010 第188页,
         “对10/350μs波形: I2t=256.3*(Icrest)2”
         “对8/20μs波形: I2t=14.01*(Icrest)

   GB 50343-2010《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 第77页,
       GB 50343-2010《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 第77页,

   到底哪一种换算正确。
发表于 2012-3-13 08:32:27 | 显示全部楼层
都正确,但。112楼不确切。
113楼256.3与14.01这两个数我推算出来过。
     
发表于 2012-3-13 09:07:20 | 显示全部楼层


差别好像比较大
GB 50343-2004 第77页: (350/20)^0.5=4.18
GB 50057-2010 第188页:256.3/14.1=18.17,开根号为4.26
GB 50057-2010 第153页:Iimp/Imax按20倍考虑
 楼主| 发表于 2012-3-13 13:46:28 | 显示全部楼层
厂家提供的技术参数

   型       号        波   形        Imax/kA      In /kA
    施耐德 PRF1型     10/350μs       12.5/50        50
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:04:40 | 显示全部楼层
再议雷电流换算

   防雷专家XXX在《对 GB50343若干技术问题的质疑》论文中说:
   “关于In与Iimp的比值关系,IEC/TC81WG3会上一直强调为20∶1(或17.5∶1)。今年10月份第三届全国防雷论坛上,美国专家介绍IEEE标准的比例为10∶1。”

   这大概是GB 50057-2010 第153页,“通常它与8/20μsImax电流的换算可按20倍考虑,”的来源。
   连外国人也认为不靠谱的比值关系20∶1,即写进了雷规内,太不可思议了。IEC不一定全正确,要思索和分析,取其精华,弃其糟粕。请专家介绍一下比值关系20∶1的理论和实践依据,不能只简单的照抄。

   交流电与直流电是二种不同特点物理现象,但即能通过能量比较,得出了等效的有效值关系。GB50343也是通过能量比较,推导出4∶1换算关系,可信度高。
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:41:46 | 显示全部楼层
SPD分级试验例行试验电流参数是多大?

   SPD,各类别均有不同电流规格。
   如施耐德的PRF1型的10/350μs,Imax=12.5KA;PR120r,8/20μs、In=120KA,PR10,8/20μs、In=10KA,等等。
   国内的正泰NU6-Ⅰ,10/350μs、Imax有15KA、25KA、40KA三种规格;NU6-Ⅱ,8/20μs、In有15KA、40KA、60KA三种规格;等等。

   不清楚的是,上述不同规格SPD的例行试验时的电流是多大?是同一电流,还是不同电流?比如,用8/20μs波形做试验时,In都用5KA吗?
     
发表于 2012-7-30 11:09:11 | 显示全部楼层
回复 2# dmd888


    I级分类试验有10/350us波形,是II级分类试验8/20us波形能量的约17倍

17倍怎么算出来的?
发表于 2012-8-8 17:02:05 | 显示全部楼层
Surge-Protective Device (SPD). A protective device for
limiting transient voltages by diverting or limiting surge current; it also prevents continued flow of follow current
while remaining capable of repeating these functions and is
designated as follows:
Type 1: Permanently connected SPDs intended for installation
between the secondary of the service transformer
and the line side of the service disconnect overcurrent
device.
Type 2: Permanently connected SPDs intended for installation
on the load side of the service disconnect overcurrent
device, including SPDs located at the branch panel.
Type 3: Point of utilization SPDs.
Type 4: Component SPDs, including discrete components,
as well as assemblies.
FPN: For further information on Type 1, Type 2, Type 3,
and Type 4 SPDs, see UL 1449, Standard for Surge Protective
Devices.
Switch, Bypass Isolation. A manually operated device