账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7202|回复: 2

[求助] 关于确定变压器台数的问题

[复制链接]
发表于 2011-11-18 13:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个项目,打算选2台1600的变压器,但是有人提出来说可以把2台换成3台1000的,这样用电低谷时可以关掉一台,请教一下这样是不是比较合理啊?
发表于 2011-11-18 13:55:30 | 显示全部楼层
看情况。1600变压器短路电流大,低压线路为了热稳定可能加大截面,造成浪费;1000变压器多一个高压回路、一面低压总开关柜和一套无功补偿,也会多一些投资,两相对比,投资上应差不了很多。从运行灵活性来说,3台1000应该要一些,但关一台不一定可行,因为关掉那台的负荷不一定能转移到别的变压器上,除非三台间有联络而且其他两台能并列运行。所以如应该具体分析,要是有季节性负荷等,就可以。
发表于 2011-11-18 17:11:48 | 显示全部楼层
楼主试算一下
看看能不能低谷退掉1台

如果能退,当然理想
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 19:56 , Processed in 0.056904 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表