账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20872|回复: 12

[问题探讨] 规范是否有规定疏散指示灯和安全门灯必须为常亮型的

  [复制链接]
     
发表于 2011-11-2 09:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT
规范是否有规定疏散指示灯和安全门灯必须为常亮型的

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-11-2 10:32:30 | 显示全部楼层
若有FAS消防联动“强制点亮”,何必“常亮”?
     
发表于 2011-11-2 10:55:19 | 显示全部楼层
没有这个要求,只要求火灾发生时能够点亮,发挥作用!
     
发表于 2011-11-2 11:51:26 | 显示全部楼层
市面上大部分疏散指示灯和安全门灯产品都是内带蓄电池的,功耗很小,长亮比较简单可靠。
     
发表于 2011-11-2 12:08:33 | 显示全部楼层
回复 4# wurenhecai

楼主讨论“必须为常亮型”问题。{:smile:}
     
发表于 2011-11-2 12:17:54 | 显示全部楼层
13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
2)疏散照明不应大于5s。
2 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。
当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。
     
发表于 2011-11-2 12:36:09 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


   何必纠结于必须二字呢
     
发表于 2011-11-2 12:56:41 | 显示全部楼层
回复 7# wurenhecai


是楼主在纠结。
     
发表于 2011-11-5 16:44:49 | 显示全部楼层
若无FAS消防联动,则必“常亮”
     
 楼主| 发表于 2011-11-5 17:48:08 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-11-6 12:59:24 | 显示全部楼层
13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
2 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。
     
发表于 2013-9-9 17:52:44 | 显示全部楼层
有没有地方标准或者专用建筑有此要求?
     
发表于 2013-9-10 11:10:10 | 显示全部楼层
常亮有道理,设计无其它因素考虑可以多采用此种方式,特别是没有天然采光的场所。既简化了火灾时的联动,平时也是对消防设备状态的监视,以免需要时倒反而发挥不了作用。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 无其它因素考虑时,常亮有道理!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 17:16 , Processed in 0.074292 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表