账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] PEN线允许被开断吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-10-31 22:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-1 19:13:34 | 显示全部楼层
可以看看IEC相关规范。
     
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:53:57 | 显示全部楼层
以前看GB 50054-95《低压配电设计规范》
说TN-C系统不准断开N线。理解为不管怎么做,都不能断开,
后来看措施和一些书时,就是说可以断开N线,但同时得断开相线。一直按这个理解。。。。。。sundq 发表于 2011-10-31 22:09


“以前看GB 50054-95《低压配电设计规范》说TN-C系统不准断开N线。理解为不管怎么做,都不能断开。。。。。。”应该是搞错了。


TN-C系统严禁断开PEN线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 01:14 , Processed in 0.074763 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表