账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

[求助] 这个泵房属于消防泵房吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-10-23 22:22:44 | 显示全部楼层
回复 13# 尺短寸长

老大,装了变频器还需要装RCD么?
     
 楼主| 发表于 2011-10-23 23:27:14 | 显示全部楼层
谢谢康兄。大家做这种为室外消火栓供水与生产供水混合的泵房都怎么处理的?包括配电、监控部分。
     
发表于 2011-10-25 16:59:19 | 显示全部楼层
如果该“变频泵”仅仅负责平时的消防补水,其后各建筑物内消防供水均设置了消防水池,那么,可将该“变频泵”泵房与普通泵房同等对待。
给排水专业认为该“变频泵”泵房不是消防泵房,是否火灾时该“变频泵”的消防供水管道不需要直接参与灭火?
     
发表于 2011-10-25 18:58:54 | 显示全部楼层
回复 16# 老康阁楼

是否装RCD——由发生接地故障时保护电器过电流保护不能动作还是能够动作来决定。
     
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:01:17 | 显示全部楼层

我查了下防火规范水的部分。并向给排水专业了解了一些具体情况。

这个楼是区政府办公楼共8层,室内有消防水池和消防泵房,供室内消防用水和一部分室外消防用水。

室外有一圈环形消防专用管道,设置室外消火栓,消防用水量正好是25L/S。
此管道为低压室外消防给水管道,我查了下规范说可以与生产生活用水合用。

室外消防管道的用水就取自水库边的这个新建泵房,泵房同时也给锅炉房补水,采用变频恒压方式控制。室外消防用水时,因压力降低变频系统提高电动机转速以保持恒压。

补充说明一下,因给水外管网未建设到位,从水库取水引入室外专用消防管道只是暂时的(生活用水都得用车运),以后这个消防管道还是要和市政管网连接取水。

那么这个泵房可以看成市政加压泵房?因为普通市政加压泵房也要带市政消火栓啊?或者说市政加压泵房带的市政消火栓和办公楼的环形管道上室外消火栓性质不同?只要泵房带了室外消防专用管道的消火栓(改变了原来消防管道取水的方式),就算消防泵房?

给排水专业的解释我总感觉比较敷衍和牵强,消防是大事,尤其政府的项目,请尺兄解惑!
     
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:04:04 | 显示全部楼层
我网上查了一下,这个消防管道保持0.1M的压力,应该是保证水能输送到消防车上,由消防车高压水枪加压后灭火。
     
发表于 2011-10-26 11:06:56 | 显示全部楼层
问了一下给排水专业,答复是——火灾时该“变频泵”的消防供水管道直接参与灭火,该“变频泵”泵房就应该以消防泵房对待。

按道理,市政工程(为公建“区政府办公楼共8层”配套服务的泵房)属于JGJ 16《民规》适用范围。
     
发表于 2011-10-26 11:13:05 | 显示全部楼层
没做过市政工程。

疑问:
市政工程是否可以不遵守JGJ 16《民规》?

因为该“变频泵”泵房似乎可以不算“民用建筑”。{:sweat:}
     
 楼主| 发表于 2011-10-26 13:07:07 | 显示全部楼层
民用建筑具体分类:
  一、居住建筑
  住宅建筑:住宅、公寓、老年人住宅、底商住宅等
  宿舍建筑:单身宿舍或公寓、学生宿舍或公寓等
  二、公共建筑
  教育建筑 托儿所、幼儿园、中小学校、高等院校、职业学校、特殊教育学校等
  办公建筑:各级立法、司法、党委、政府办公楼,商务、企业、事业、团体、社区办公楼等
     
 楼主| 发表于 2011-10-26 13:19:24 | 显示全部楼层
按上述分类,那个小泵房应该和锅炉房差不多,都属于附属办公楼的,按照JGJ 16《民规》可以吧?

我问了下给排水专业的设计意图,按照防火规范水专业的要求对照了一下,发现如果按照消防泵房对待的话,水专业的设计也存在诸多不合要求的情况。

本打算不管水专业怎么做,我都按照消防泵房设计,可以他们提的变频恒压控制(无论平时还是消防时都变频运行)让人为难,不可能又上变频又按照消防泵房设计,那就自相矛盾了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 05:59 , Processed in 0.055702 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表