[问题探讨] 对王老《XXX第二版》书中一些语句的理解

[复制链接]
发表于 2011-10-13 18:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 7.JPG 8.JPG 9.JPG

高层建筑内除电源进线的一层作总等电位联结外,在其他各层的分配电箱处还分别作一次局部等电位联结。
问题:
1.在电井内,LEB与配电箱外壳、桥架等联结,这就是层局部等电位联结?

2.图一和图二的联结方法,那种比较好?

3.电井外的其余配电箱的外壳不需要连到电井内的LEB上吧?按照图三就行吧?(电井外的其余配电箱内的PE线从电井内的总箱PE排引来)

4.电井内的通长镀锌扁钢不是做PE干线用的(层配电箱的PE线从PE干线引来),但有的人认为可以这样做,为什么?(TN-S系统,配电箱内的PE线应是从变配电室低压柜的PE母排一级一级引来。)

5.按照王老书中的意思:电井内的镀锌扁钢不一定要设置,但民规(8.12.10 竖井内应敷有接地干线和接地端子。)这条是什么意思?
发表于 2011-10-13 19:34:02 | 显示全部楼层
既然是局部等电位联结,与外面的箱子有何相干。
 楼主| 发表于 2011-10-14 08:03:01 | 显示全部楼层
回复 2# gblgb


    王老书中的 高层建筑内除电源进线的一层作总等电位联结外,在其他各层的分配电箱处还分别作一次局部等电位联结。


在其他各层的分配电箱处还分别作一次局部等电位联结 范围是什么?

只在电井内做局部等电位联结就可以?电井外的配电箱内的PE排引自电井内的配电箱PE排(上下级关系的配电箱),是不是就可以了?

王老书中的局部等电位联结:LEB联结配电箱的PE排(配电箱所供设备的外壳都与这个配电箱的PE排引出的PE线联结的,这样范围就很大)。 而我画的图一和图二,LEB联结配电箱的外壳,这2个范围是不是不一样了?
     
发表于 2011-10-14 08:47:51 | 显示全部楼层
等电位联结分接地的等电位联结和不接地的等电位联结。
     
发表于 2011-10-14 09:33:30 | 显示全部楼层
1.        在电井内,LEB与配电箱外壳、桥架等联结,这就是层局部等电位联结?
答:在电井内,LEB与配电箱内PE排、桥架接地干线(或桥架)等联结,这就是层局部等电位联结。
2.        图一和图二的联结方法,那种比较好
答:个人认为,图一较好;
3.        电井外的其余配电箱的外壳不需要连到电井内的LEB上吧?按照图三就行吧?(电井外的其余配电箱内的PE线从电井内的总箱PE排引来)
答:电井外的其余配电箱的外壳不需要连到电井内的LEB上。但是如果距离很远,建议在该配电箱处再做LEB。
4.        电井内的通长镀锌扁钢不是做PE干线用的(层配电箱的PE线从PE干线引来),但有的人认为可以这样做,为什么?(TN-S系统,配电箱内的PE线应是从变配电室低压柜的PE母排一级一级引来。)
答:电井内的通长镀锌扁钢一般不做PE干线,除非能满足接地故障保护的灵敏度要求;
5.        按照王老书中的意思:电井内的镀锌扁钢不一定要设置,但民规(8.12.10 竖井内应敷有接地干线和接地端子。)这条是什么意思?
答:从满足接地故障保护要求而言,如果电井做了LEB,其竖向接地干线可取消。《民规》没有做这样的要求,但其11.3.5.5考虑防雷等电位的要求,估计其把竖向接地干线作为一个等电位连接带,也是可以的。
 楼主| 发表于 2011-10-15 02:26:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-10-15 02:27 编辑

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-14484-1-1.html
电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?
yueyue发表于 2008-11-9 23:58
强电竖井内做法存在两种:
1、扁钢/铜排做PE干线,兼做等电位母排。这样可以节省干线电缆内的PE线。
2、扁钢做等电位母排,底层与接地网相连,每层电井内做局部等电位。因其与PE线并联,可降低故障时,由于PE线过长引起的故障接触电压。

做法1不适合tn-s(tn-c-s)系统,因pe线没有紧贴相线,相保阻抗增大,接地故障时,保护断路器不一定能满足灵敏度要求。

个人认为做法2较好,其实从等电位的原理出发,做法2中竖井内垂直接地扁钢完全可以取消。另外,降低故障时由于PE线过长引起的故障接触电压,并不是由于接地扁钢与PE线并联,在楼层做局部等后位后,用电设备接地故障时的接触电压由pe线上的2段串联阻抗分压决定,其中故障点到楼层LEB间的pe线上的电压即为接触电压,从LEB到总配电柜pe排的这段pe线阻抗与反应接触电压的这段阻抗是串联关系,因此接触电压的这段阻抗相对越小(或LEB到总配电柜pe排的这段pe线阻抗相对越大),则接触电压越小,因此,竖井内垂直接地扁钢与LEB到总配电柜pe排的这段pe线并联,只会减小这段阻抗,也就意味接触电压反而增大,所以竖井内设垂直接地扁钢并没有带来好处。

这与王老书中的意思好像一样。

民规:
11.3.5.5 对于设有大量电子信息设备的建筑物,其电气、电信竖井内的接地干线应与每层楼板钢筋作等电位联结。一般建筑物的电气、电信竖井内的接地干线应每三层与楼板钢筋作等电位联结。
12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:
1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。
2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5—2选择导体的截面。
3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。
4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。
条文说明:
12.5.6
水平或竖直井道的接地与保护干线的选择是修订版新增的内容。此条的增加提醒设计者在井道内布置PE干线的截面选择,应满足条文中的规定,从而弥补了以往PE干线偏小,与附近接地导体产生压差的可能。保护干线与接地极的等电位联结大大提高了建筑工程的等电位水平。