账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5250|回复: 0

[问题探讨] 关于新版风机控制图集的问题

[复制链接]
发表于 2011-10-9 17:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比较国标图集99D303-2与10D303-2,控制原理图中
如风机的“消防返回信号”与“过负荷返回信号”的比较
10D303-2中较99D303-2中减少了一常闭接触接点和一常闭中间继电器接点。


个人理解:10D303-2较99D303-2--“至消防系统”较“至消防中心”的变化
99D303-2的“至消防中心”,即指把风机的工作状态和故障状态等信号通过多线直接返回至消控中心
而10D303-2的“至消防系统”即指通过模块把风机的工作状态和故障状态等信号传给消防系统(如二总线),再由总线回传至控制中心。
简化的“消防返回信号”与“过负荷返回信号”
99D303-2的“消防返回信号”与“过负荷返回信号”可否理解为在控制中心设置两个指示灯,有正常和故障区分,故设置了一组:常开和常闭
但10D303-2的“消防返回信号”与“过负荷返回信号”传入至总线,是由计算机的软件完成监控。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 01:15 , Processed in 0.073118 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表