楼主: lhchen

这个问题那个对来那个错

  [复制链接]
     
发表于 2011-9-1 23:32:36 | 显示全部楼层
5楼老康阁楼 兄的审查意见真有点扯了,接地故障保护,保护哪段线路的?电表箱里面的?进线电缆的接地故障保护该有上一级开关保护。

此处设置剩余电流保护器,纯属防火灾的。和接地故障有个P关系啊 。
     
发表于 2011-9-1 23:33:37 | 显示全部楼层
对于那个图纸,那个接地端子排,不能当PE排吗?难道这个箱子里面要设置3个铜牌?接地,PE,N?
 楼主| 发表于 2011-9-2 22:11:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 lhchen 于 2011-9-2 22:13 编辑

《民规》7.7.5条与《低规》4.4.7条,条文无大差异。第4.4.7条条文解释主要精神有:1、对供电给固定式设备的末端线路切断故障的时间规定为不大于5s,这是因为使用它时设备外漏导电部分不是被手抓握住,发生接地故障时不论接触电压为多少它易于挣脱,。。。。。。。5s这一时间值的规定是考虑了防电气火灾以及电气设备和线路绝缘热稳定的要求,。。。。。。。
   供电给手握式和移动式电气设备的末端配电线路,其情况则不同。当发生接地故障时,人的手掌肌肉对电流的反应是不由意志的紧握不放,不能迅速脱离带电体,。。。。。。对于220/380V的电气装置,此时间值为0.4s.
      从规范条文解释可以看出,这条规定主要用于防人身电击。
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:22:43 | 显示全部楼层
“B”,漏电动作电流300mA,保护动作时限0.4s的设计依据:
   《低规》第4.4.21条,为了减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。
    《工业与民用配电设计手册》第三版,P637.
       对于住宅和中小型建筑,剩余电流动作保护器可安装在建筑物电源总进线上。为保证其动作灵敏度及与末端插座回路漏电保护的选择性,该剩余电流动作保护器整定值最好不大于0.5A,并有0.4s或以上延时,该剩余电流保护器作为防电弧性接地故障引起的火灾是很有效的。
     
发表于 2011-9-4 09:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 17:31:22 | 显示全部楼层
lhchen 发表于 2011-9-1 20:41
TN-C-S系统,PEN线重复接地,并由此点分别引出N线及PE线,N线电压与PE线电压是一样的,没有装SPD的必要。

多谢解疑。之前只是看到10m,但是没有想到电压的问题。
     
发表于 2018-3-15 20:52:57 | 显示全部楼层
不能跳闸,只能报警。
     
发表于 2018-3-16 11:44:55 | 显示全部楼层
这个问题很好啊,这么多年了,都是好问题啊
     
发表于 2018-5-13 16:02:31 | 显示全部楼层
好像没有只报警不跳闸的漏电保护器吧