账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wzgzaz

[规范条文] 二类住宅的公共场所设火灾自动报警系统

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-29 13:18:17 | 显示全部楼层


再反过来想一想有消防、非消防用电负荷,就“应设火灾自动报警系统”(没有火灾自动报警系统,如何做到火灾时切断非消防电源){:titter:}

横看竖看、上看下看,也没看出来,俺这句话错在哪了?{:sweat:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 俺也没看出来哪错鸟!

查看全部评分

     
发表于 2013-3-29 13:24:42 | 显示全部楼层
看来虽然只是正反对调地看了一下,但是看的角度还是因人而异的!
发表于 2013-3-29 14:57:23 | 显示全部楼层
表达错了,不是“消防、非消防用电负荷自动投切”,而是“非消防负荷切断,火灾事故照明接通”,该非消防负荷切断、火灾事故照明接通属于消防联动。电梯返归首层也属于消防联动。不知在没有火灾自动报警系统的情况下,如何实现“非消防负荷切断,火灾事故照明接通”、电梯返归首层的。请指点。
发表于 2013-3-29 15:03:04 | 显示全部楼层
回复 16# 尺短寸长


    是否“切断非消防负荷”与有没有火灾自动报警系统无关吗?能否解释“切断非消防负荷,接通火灾事故照明”的过程。
     
发表于 2013-3-29 15:36:22 | 显示全部楼层
切断非消防负荷——与有没有火灾自动报警系统,不构成“因果”关系;
有火灾自动报警系统——不一定必做到“切断非消防负荷”;
有火灾自动报警系统——有消防控制室,做消防联动,必做到“切断非消防负荷”。
……
     
发表于 2013-3-29 15:37:44 | 显示全部楼层
切断非消防负荷——在没有火灾自动报警系统情况下,基本靠人工切断电源。
     
发表于 2013-3-29 15:44:09 | 显示全部楼层
有火灾自动报警系统——有消防控制室,做消防联动,必做到“切断非消防负荷”(有些特别重要的非消防负荷,如何实施“切断”,得慎重处理)。
     
发表于 2013-3-29 15:55:07 | 显示全部楼层
本省要求,有消防联动要求的地方应设置消防报警系统,高层住宅只有电梯,没有正压送风等消防设施,可以不设消防报警系统。尺兄说的对,不是所有设备都要靠消防报警系统区联动的。
     
发表于 2013-3-29 17:57:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-3-29 18:06 编辑

个人认为尺总对于楼主的问题想要表述的是“火灾报警系统设置与消防联动要求”之间的因果关系(仅为个人理解,如有曲解,尺总指正)。这一点尺总在本帖5楼、6楼、7楼已经阐述得非常清楚,yangyang7201深以为然,并坚定支持这一观点。

又是一个因果倒置的典型审图案例。

按审图机构这位审图人员的推理方式,在13.4.1  消防联动控制设计应符合下列规定:。。。5)非消防电源的断电控制。。。好了,就凭这一条,凡一个民用建筑工程出现消防、非消防电源,就得设置火灾自动报警系统,因为消防联动控制设计得符合“非消防电源的断电控制”。尺短寸长 发表于 2011-8-25 15:43

《民规》JGJ 16-2008/13.4.1/1 消防联动控制控制对象应包括“1~6 ”款——应该是在“设置火灾自动报警系统”为大前提下的“消防联动控制设计”。
尺短寸长 发表于 2011-8-25 15:46

但现如今,不能以《民规》JGJ 16-2008/13.4.1/1 消防联动控制控制对象应包括“。。。4)电梯;5)非消防电源的断电控制”倒过来决定民用建筑工程是否应设置火灾自动报警系统。
尺短寸长 发表于 2011-8-25 15:54
     
发表于 2013-3-29 19:18:43 | 显示全部楼层
一类住宅有道有消防风机,上了报警,大家住宅做切非嘛?呵呵
     
发表于 2013-3-30 11:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-30 12:32:14 | 显示全部楼层
谢谢提供,不错。
     
发表于 2013-8-16 15:27:11 | 显示全部楼层
个人认为尺总对于楼主的问题想要表述的是“火灾报警系统设置与消防联动要求”之间的因果关系(仅为个人理解 ...
yangyang7201 发表于 2013-3-29 17:57



    总结的很好,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 06:38 , Processed in 0.078646 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表