账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16621|回复: 19

规范条文措辞“宜”可执行可不执行吗?

  [复制链接]
     
发表于 2011-8-18 08:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 好帖要顶!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-18 09:18:02 | 显示全部楼层
龙王这帖有意思。{:1_274:}

1、目前审图现状
对规范中的“宜”,估计大都放过。

2、规范用词说明
表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜” 。

3、有幸在2006年年底参加了消防局组织的GB 50016-2006《建筑设计防火规范》培训,消防局培训老师专门举例对“宜”字作出解释,大概内容是:“宜”字并非可执行可不执行,而是稍有放宽。比如,规范若规定“宜”有两路市政供水,就表示能做到的话“首先应”做到,无两路市政供水才可降低要求,以一路市政供水算是满足规范要求。培训老师还特别强调:消防问题上,执行不执行规范“宜”、“不宜”的规定条款时,不得以资金不够作为理由来解释具不具备条件。

因此,设计人员应正确理解和执行各种规范尤其是防火规范中“宜”、“不宜”的规定条款,以免惹祸上身。

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 赞同

查看全部评分

     
发表于 2011-8-18 09:39:10 | 显示全部楼层
问题在于,规范编制的不科学、不严谨或不合理,也让“宜”、“不宜”的规定条款走味,比如这个“漏电火灾报警系统”或现称之为“防火剩余电流动作报警系统”,规范用词是“宜”,按规范规定和消防局培训老师讲课时的解释,那么,有太多的建筑物得上这玩意儿。

但预防电气火灾就一定做“系统”吗?


未必!
     
发表于 2011-8-18 09:43:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-8-18 09:51 编辑

从规范用词说明可知:所谓“在条件许可时首先应这样做”,
也就是说:如果不做那就得有充分而必要的理由。
而就我所知,条件不许可的理由通常是不成立的。
因此,在我这是达成这样的共识:把”宜“当作”应“。

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 同意

查看全部评分

     
发表于 2011-8-18 09:44:25 | 显示全部楼层
作为中国的一名电气设计人员,但凡只要稍微认真一点,就都会觉得——

好难好难!
     
发表于 2011-8-18 09:48:04 | 显示全部楼层



主要看外部条件:

1、比如,市政只有一路供水;

2、比如,当地提供不了第二路电源;

。。。。。。

但对消防而言,别说“我钱不够”,讲课老师课上说:没钱——你就别造这楼!

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
阿斯 + 8 就是,没钱你盖什么楼嘛!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-8-18 09:52:17 | 显示全部楼层
我赞成二位的意见。
我个人的观点还是那样,一个严谨的从业人员,首先要有清晰的逻辑思维,不要局限于字面的理解,更不要盲从所谓权威的话。这是我发两个帖子的本意!
一些审图中心的老同志明明白白告诉年轻人,凡是“宜”的条文可执行可不执行。审图人员凡是看到“宜”的条款,就不应该提。
简直扯淡!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 嗯——“明明白白”还是“不明不白”?

查看全部评分

     
发表于 2011-8-18 10:02:48 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。
     
发表于 2011-8-19 18:44:44 | 显示全部楼层
审图人员对宜的确可不提,,我的认识里审图主要是审强制性条文的.
     
发表于 2011-8-19 19:22:46 | 显示全部楼层
强制性条文——让你欢喜让你忧。
发表于 2011-8-19 20:47:33 | 显示全部楼层
打个比方吧
规范规定卫生间开关“宜”设置在门外
我个人理解,灯开关和浴霸开关都应放外面
有人认为浴霸开关放外面太难看,
难道浴霸开关不能用多联翘板灯开关替换吗?
我认为完全可以
还有就卫生间开关放置问题
某房产公司显得非常强势,
非要放里面,你说为省钱?
里面外面投资一分钱的区别都没有,谈不上省钱的问题。
人家就那句话,规范用词是“宜”,没说一定让放外面!
真是听的人只想讲粗话
发表于 2011-8-19 20:52:44 | 显示全部楼层
给人讲网上查查卫生间内因湿身接触开关被电死的案例
人家居然不屑一顾{:1_276:}
     
发表于 2011-8-19 21:00:03 | 显示全部楼层
无语......
发表于 2011-8-19 21:01:06 | 显示全部楼层
更有甚者,有的房产公司的技术人员居然把“应”不应“”、
用词的规定都不当回事,他们只把强条当事。
的确,强条让人欢喜让人忧。
     
发表于 2011-8-19 21:51:59 | 显示全部楼层
打个比方吧
规范规定卫生间开关“宜”设置在门外
我个人理解,灯开关和浴霸开关都应放外面
有人认为浴霸 ...
阿斯 发表于 2011-8-19 20:47

某房产公司显得非常强势,非要放里面..................
一点问题都没有,但是可别说要咱改图!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 18:30 , Processed in 0.109369 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表