审图1小问题,一直糊涂

[复制链接]
     
发表于 2011-8-11 23:30:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 ced999 于 2011-8-11 23:31 编辑

《常用数据》的这张需要系数表让很多人困惑。
其实,负荷计算(或者说计算电流),实际上就是求最大相的电流对不对?那么,建议各位看该表的第一列(不用看第二列):按单相配电连接的基本户数,就OK了!也就是说,只要求出最大相上的安装负荷,查对应于该相上连接户数的Kx,求单相电流,也就是最后的计算电流!如LZ的例子:
L1相为最大相,其Pe(L1)=22kW,共5户,查该表6户为0.8(无五户的数据),则Ijs=22/0.22/.85*0.8=94A!
     
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:31:20 | 显示全部楼层
个人认为Pe为实际值,且设备是多少就是多少,至于备用算几台,另回事。
Pj为过程量,虚拟值,并不真实存在。
Pe通常大于Pj,也可能等于,也可能小于。或者说此处的Pj不应该用Pj表示,用其他符号。
不知道认识是否有误,虽然手册提供公式,但是小可不认同适用于此种案例中,同时设计手册均只用词描述:只有相负荷时候,等效三相负荷取最大相负荷的3倍数。
此处的Pj当认为是等效负荷。
如果认识错了,玩笑就开大了,从业以来全错了
     
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:34:00 | 显示全部楼层
这是以前在南京某工业院做的某配电箱截图。
021 .jpg
     
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:46:45 | 显示全部楼层
总上所问:Pe是不管如何计算,Pe就是真实设备上铭牌和,这是真实存在的,至于怎么计算均属于配电系统或者计算过程量,虚的。pj,Ij等等都是假的,我的标注和认识就这。
今天和负责人讨论,说我认识全over。