账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: kksky511

[求助] 第二个求助帖 如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如何算短路电流

  [复制链接]
发表于 2013-2-4 19:07:59 | 显示全部楼层
单相接地,如果是接地电阻很大,比如是潮湿漏电,引起的断路器不跳,那是根据欧姆定律,电压除以一个很大的电阻,电流较小,不足以使断路器跳闸,那要靠带漏电保护的断路器来解决,和高压侧按无穷大容量来考虑就导致不跳没有关系。
     
发表于 2013-2-4 19:11:14 | 显示全部楼层
即便,按某些观点认为“过负荷保护”能替代“短路保护”能成立(是“假设”成立),配电线路长度再继续延伸,末端发生的短路、接地故障电流,lingyan 你认为它必定会大于此断路器的过负荷保护整定值吗?
     
发表于 2013-2-4 19:13:30 | 显示全部楼层
单相接地,如果是接地电阻很大,比如是潮湿漏电,引起的断路器不跳,那是根据欧姆定律,电压除以一个很大的 ...那要靠带漏电保护的断路器来解决……
lingyan 发表于 2013-2-4 19:07



请问:单相短路(相线与中性线),也能采用“带漏电保护的断路器来解决”?
     
发表于 2013-2-4 20:02:34 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
28# hlxldb
发表于 5 天前 09:16——就已经给 lingyan 你需要的答案了。



    第一句我不懂。第二句我也来说下。一般我就计算两个短路电流,三相短路电流单相短路电流。前者用来校验断路器的分断能力,后者用来校验灵敏度
hlxldb 发表于 2013-1-30 09:16


系统最大短路容量——用于校验断路器的分断能力;
系统最小短路容量——用于校验断路器的动作灵敏度。
     
发表于 2013-2-4 20:04:27 | 显示全部楼层
当然,熔断器同理。
发表于 2013-2-4 20:46:03 | 显示全部楼层
回复 15# 尺短寸长


    呵呵,这个结论肯定不成立。这个我算过。1.1kw潜水泵,4x2.5配线,80m左右的距离,单相短路电流只有960A左右。我还算过,单相短路短路只有210A左右的。反过来说,如果lingyan说的结论肯定成立的话,规范提那个灵敏度干嘛用?闹着玩?
发表于 2013-2-4 20:49:21 | 显示全部楼层
科学技术是把双刃剑。凡事都是矛盾的,有两面性,我们一方面希望短路电流足够小,这样就可以减少短路电流带来的损害,但是另一方面,却又希望短路电流足够大,以便于检测元件能更轻松的检测到该短路电流。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 双刃剑!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-4 21:34:56 | 显示全部楼层
    呵呵,这个结论肯定不成立。这个我算过。1.1kW潜水泵,4x2.5配线,80m左右的距离,单相短路电流只有960A左右。我还算过,单相短路短路只有210A左右的。反过来说,如果lingyan说的结论肯定成立的话,规范提那个灵敏度干嘛用?闹着玩?
hlxldb 发表于 2013-2-4 20:46


960A210A
呵呵,需要复核你的计算,多一个“0”没有?{:lol:}
     
发表于 2013-2-5 09:58:33 | 显示全部楼层
80m左右的距离,单相短路电流只有960A左右?{:shocked:}
发表于 2013-2-5 11:53:13 | 显示全部楼层
回复 23# 尺短寸长


    尺总质疑的有理,是我说错了。不是全程4x2.5的,前面有一段65m是大截面电缆,从低压柜到现场动力柜的,4x2.5大概15m左右。不好意思,说的不清楚。
发表于 2013-2-5 12:16:34 | 显示全部楼层
回复 24# 黄花菜


    呵呵,能有960A算大的了,我算了下,如果是4x2.5的电缆,80m长,单相短路电流只有130A。
     
发表于 2013-2-5 15:38:39 | 显示全部楼层
80m左右的距离,单相短路电流只有960A左右?
黄花菜 发表于 2013-2-5 09:58



    80米,4*2.5,你还惊诧只有960A?{:shocked:}
     
发表于 2013-2-5 16:00:27 | 显示全部楼层
    尺总质疑的有理,是我说错了。不是全程4x2.5的,前面有一段65m是大截面电缆,从低压柜到现场动力柜的,4x2.5大概15m左右。不好意思,说的不清楚。
hlxldb 发表于 2013-2-5 11:53


80m左右的距离(前面有一段65m是大截面电缆,从低压柜到现场动力柜的,4x2.5大概15m左右),单相短路电流——960A左右。

还是不对! {:sweat:}
     
发表于 2013-2-5 16:13:58 | 显示全部楼层
难不成,25# hlxldb 是按“老诚语录”里的“老诚算法”算的?

极有可能哦!
发表于 2013-2-5 17:38:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 03:26 , Processed in 0.075687 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表