账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16814|回复: 8

[求助] 10kV真空断路器额定电流的选择

[复制链接]
     
发表于 2011-7-20 11:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家一个问题,这个问题一直比较迷惑,10KV真空断路器的额定电流分为630、1250、....,这个电流的选择原则是什么呢,平常非短路情况下,10KV等级下电流应该是很小的,是不是根据短路电流来计算呢,具体应该怎么计算,请清楚的详细给讲解一下,谢谢!!
     
发表于 2011-7-20 15:14:25 | 显示全部楼层
估计高压整定和低压是不一样的
     
 楼主| 发表于 2011-7-20 15:33:31 | 显示全部楼层
是啊,但具体是怎么选择的呢,知道的给讲一下吧
     
 楼主| 发表于 2011-7-21 14:54:48 | 显示全部楼层
高手都忙啥呢,给解答一下吧,等着呢,主要是困惑已久
     
发表于 2011-7-21 22:21:35 | 显示全部楼层
你好像问过吧?
     
 楼主| 发表于 2011-7-23 09:29:33 | 显示全部楼层
没有问过啊
     
发表于 2011-7-23 11:27:29 | 显示全部楼层
按照计算电流来选择就是了,保护基本都是继电保护

10KV断路器无过载功能,要考虑一定余量。
     
 楼主| 发表于 2011-7-23 12:42:21 | 显示全部楼层
变压器高压侧电流才几十,真空断路器最小就630了,如何根据计算电流选择呢
发表于 2011-7-23 15:10:15 | 显示全部楼层
按负荷计算电流选择断路器的额定电流,按短路电流校验断路器的动热稳定。
断路器跳闸是由继电保护动作,不必为断路器额定电流大于负荷电流担心。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 01:41 , Processed in 0.083346 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表