账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[求助] 9台吊扇,每台80W,一个回路,用断路器集中控制起动,可以不?

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-18 15:49:57 | 显示全部楼层
回复 15# 老康阁楼


谢老康阁楼!

老康阁楼换了新头像,真拽!

原来GB50052-95和GB50052-2009都有啊(和 《工业与民用配电设计手册》第三版要求一致),没特别关注。。。。。。

检讨检讨,不够熟啊。。。。。。需要加强学习。
     
发表于 2011-7-18 19:25:16 | 显示全部楼层
龙王居然想到该吊扇会链式配电。。。。。。。

规范链式不链式的,估计设计、审图的不管,施工的不懂。。。。。。。

建议:此类配电,放大一级线路和断路器。。。。。。线路用4,断路器用20的。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-7-18 20:36:46 | 显示全部楼层
线路用4,断路器用20的.........正合吾意
     
发表于 2011-7-18 20:47:05 | 显示全部楼层
要有好几个已知条件(负载大小、分支线路长短、系统大小、变压器容量、主干线截面和长度),才能确定:
16A还是20A;
究竟2.5mm2,还是4mm2、6mm2。。。。。。

岂可没头没脑就一个“线路用4,断路器用20的”?{:curse:}
     
发表于 2011-7-18 20:54:56 | 显示全部楼层
如果分支线路较远,“线路用4mm2,断路器用20A”有可能动作灵敏度不满足,切记切记需要复核。
     
发表于 2011-7-18 20:58:24 | 显示全部楼层


教室、N年前的办公室,其吊扇均接在照明配电回路, 当作“照明灯具”处理,仅调速开关异于照明开关。
     
 楼主| 发表于 2011-7-19 06:32:30 | 显示全部楼层
要有好几个已知条件(负载大小、分支线路长短、系统大小、变压器容量、主干线截面和长度),才能确定:
16A还是20A;...........按道理应该是这样,可实际上有多少人在设计时这样做了,有多少人校验动作灵敏度?时间也不够,除非考试。
     
发表于 2011-7-19 07:55:43 | 显示全部楼层
回复 22# 890214

总有空闲下来的时候,算几个试试。。。。。。才会有所谓的经验。

仅供参考。{:smile:}
     
发表于 2011-7-19 08:15:08 | 显示全部楼层
现今,照明和吊扇基本分回路供电,主要便于集中管理。
     
发表于 2011-7-19 08:16:45 | 显示全部楼层
但一条配电回路从不限制供5台以上吊扇,否则太。。。。。。
     
发表于 2011-7-19 08:23:05 | 显示全部楼层
至于吊扇启动对照明的干扰,因其功率很小,基本可忽略。。。。。。但还是建议分回路供电。
发表于 2011-7-20 11:22:30 | 显示全部楼层
可以直接把吊扇当成灯具来做,得设置条数开关
     
发表于 2011-7-22 15:43:51 | 显示全部楼层
这个没什么问题啊
可以啊
发表于 2011-8-8 21:52:05 | 显示全部楼层
直接当大功率灯具来做,呵呵
     
发表于 2011-8-9 20:45:32 | 显示全部楼层
吊扇不做开关,老被审查的提节能节能{:loveliness:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 07:41 , Processed in 0.074314 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表