尺短寸长 发表于 2011-7-12 21:03 目前的现状确实是: 2500kVA变压器(10/0.4kV),其低压侧额定电流3608A,供电部门就不允许用壳架电流40 ...
conanzergen 发表于 2017-11-17 09:44 尺短兄说的这个现状是有原因的,行业内的4000壳架的ACB有大4000与小4000之说,小4000就是尺短兄说的4000A ...
消防应急照明专题帖子汇总
bzp4891 发表于 2017-11-17 14:14 壳架电流为4000A的断路器安装在低压柜内,如果想要通过4000A而温升不超过70k的温升试验。可以采取以下两 ...
conanzergen 发表于 2017-11-17 15:54 前段时间我见到一家公司的4000A的ACB进线柜的型式试验报告,采用的是EMAX的4000A的断路器,铜排是2根120 ...
bzp4891 发表于 2017-11-11 14:29 2011年的老问题,周末有点时间,恰好可以回答下。 1.断路器的壳架等级电流是指该断路器所能安装的脱扣器的 ...