账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

2011年06期<低压电缆热稳定校验探讨>欢迎研讨

   火... [复制链接]
发表于 2011-7-19 22:33:18 | 显示全部楼层
看过,揭榜了。
设K=110此值不是确数,是大约数,很保守的一个数值。
110*110*16*16即电缆I2t。此值是大约数,怎么来的?

50A瞬动。50*50*0.2*0.2规范依据JB/T....
以0.2秒去校,I容许=110*16/根下0.2=4000A
即在0.2秒内要把电缆铜芯加热到(250度,实际是100度以下)需要4000A电流。
加热到250度有危险没有?没有,在数秒内,电缆温度保持在250度丝毫不损毁电缆的性能。有文章依据在手的。(4000A个人推算仅是加热到100度左右的样子)

因此,满足热稳定值。
发表于 2011-7-19 22:37:44 | 显示全部楼层
实际线路短路电流是多少。不算了。500的出口,500*100/0.66/4.5=17KA

断路器分断时间0.12秒。与分断弧阻时间。在一起。
是不是足以使16平方的电缆超过250度,一定时间,能算得,但是,规范不提供这些算法。
发表于 2011-7-19 22:40:15 | 显示全部楼层
K是很保守的一个数值。
是在精确计算与简单化计算中做的取舍。
只要你用K值,就不是精确计算。
     
发表于 2011-7-19 23:52:25 | 显示全部楼层



    琢磨过懂哥的灵敏度的问题,明白了。

但怎么琢磨,热稳定都琢磨不到这个点子上,难道要用断路器的脱扣值电流去校验热稳定?
有无这种可能?
     
发表于 2011-7-19 23:53:25 | 显示全部楼层
主席的话,我看说的很好,很好。

还是主席犀利,可领导我们走出困境
     
发表于 2011-7-19 23:55:34 | 显示全部楼层
说了这么多,我想多问一句,大家校验热稳定时,这个T,到底都取得多少?0.2?

我先说,我取到0.1,带延时的就用延时时间
发表于 2011-7-20 00:31:46 | 显示全部楼层
主席的话都是我瞎听的,也许人家说的不是这个意思也说不定,我就是把我的理解说出来了,毕竟现场说的都是鸟语,难懂。。。。。。
     
发表于 2011-7-20 08:22:35 | 显示全部楼层
说了这么多,我想多问一句,大家校验热稳定时,这个T,到底都取得多少?0.2?

我先说,我取到0.1,带延时 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-19 19:55


技术措施好像就是0.1s。
     
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:37:01 | 显示全部楼层
技术措施好像就是0.1s。
东海龙王 发表于 2011-7-20 08:22


但我认为《措施》混淆了高压断路器和低压断路器,所以其数据不足为信
     
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:55:31 | 显示全部楼层
我刚上传了拙文配套的计算程序,欢迎下载、指正。
发表于 2011-7-20 09:26:45 | 显示全部楼层
关于在特大短路电流时短路开始到断路器瞬时跳闸的时间(触动时间)计算

   可根据公式 i=ImSanωt 来推算,式中Im指预期短路电流峰值,i指断路器约定脱扣电流的峰值,已知Im和i时可求得跳闸时间t。

   当按预期短路电流到断路器约定脱扣电流值时,断路器跳闸,这时 i=Im ,从公式可知,电角度为90度,t=5mS。

   当按预期短路电流是断路器约定脱扣电流值2倍时,断路器在上升过程跳闸(不发生拒动),这时 i=1/2*Im ,从公式可知,电角度为30度,换算成时间,t=1.67mS。

   当按预期短路电流是40A,其峰值为40*1.414=56.56KA,采用160A塑壳断路器,其约定脱扣电流值为160*12*1.414=2.715KA,短路时断路器在上升过程跳闸,这时 i=0.048*Im ,从公式可求得 t=0.15mS。
   考虑到周期分量,t 会更小。

   根据上面最后的例子,论文中的公式(2)、(3)有效时段为 小于0.15mS 在起作用,这样小的电流和时间段,发热量相对于电弧段来说,太小了,可忽略不计。论文的公式(2)、(3)在用瞬时脱口的断路器的电路,实用价值有多大。
发表于 2011-7-20 09:52:00 | 显示全部楼层
入门者的文字,在道理上没有涉及到保护灵敏度要求电缆的最大长度问题。
这个理论是成立的。即配电电路有最大长度的要求,长度不能再大,再大就不中了。


i=ImSanωt 来推算,式中Im指预期短路电流峰值,i指断路器约定脱扣电流的峰值
你可以说是有效值都有1.414倍数关系,但是,当研究的对象时间过短时,就不成立了。电学现象是宏观现象,认为电流是连续的,其实在极短时间内是不连续的。即1.414倍关系是不成立的。复杂。太复杂了。
发表于 2011-7-20 09:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-20 12:42:29 | 显示全部楼层
关于在特大短路电流时短路开始到断路器瞬时跳闸的时间(触动时间)计算
入门者 发表于 2011-7-20 09:26

特大短路电流时,电流上升快,断路器理论上很短时间就开始跳闸了。。。
貌似和施耐德所说的能量跳闸类似,也是近期才有的说法,也是他们所说的短路限流和选择性配合的基础。。。
以前的短路时间-电流特性是一条直线,不管短路电流多大,时间就摆在那里。。。
发表于 2011-7-20 15:05:17 | 显示全部楼层
再引281楼大鼻山老师的发言:
   你的这套理论也只是基于一本教材所说,但你怎么就肯定该教材就铁定正确呢?

   这套理论已应用于实际,参看:《建筑电气》2002年第2期第14页,《浅析XLS9系列自动转换开关的灭弧技术》。其观点与《电器学-理论基础》理论相同,是浓缩性文章。从微断内部构造、有关资料的塑壳断路器剖面图可看到教科书上的附图的实际应用。

   教材理论在没有反驳文章的前提下,应该相信。难道欧姆定律、基尔霍夫定律、交流电数学表达式......等等,你也不相信? I2t,为什么 I 是2次方,不是1.9次方,也不是2.1次方,t也有类似问题。这是1840年二个科学家,经过上千次实验得到的,是有名的焦尔-楞次定律,你也不信,不知论文中,公式(2)的理论依据何在。

    我倒不相信你的论文中公式(2)推导依据及过程,是已考虑到断路器的作用的。因为你在125楼还在说:把电缆的热稳定校验,寄托在不太相关的第三方——断路器——的身上,这本身就不太正常,其电气机理值得严重质疑~~。 你不会变化说,论文中早已考虑到断路器跳闸问题了吧!

    不考虑断路器跳闸的事实,数学模型里没有电弧内容,可以肯定地说,得出来的公式,是脱离实际的错误公式。这简单的推理,不需要高深的电气技术和水平。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 围而必阙,围而必阙

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-17 07:16 , Processed in 0.082817 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表