账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13007|回复: 6

[问题探讨] 室外弱电线缆能否采用电缆沟敷设

[复制链接]
     
发表于 2011-6-21 14:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有无规范依据?
有无图集参考?
     
发表于 2011-6-21 14:56:10 | 显示全部楼层
GB 50217-2007

5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
发表于 2011-6-21 15:09:46 | 显示全部楼层
GB 50311-2007  综合布线系统工程设计规范
6.5 缆线布放
......
6.5.3  建筑群之间的缆线宜采用地下管道或电缆沟敷设方式,并应符合相关规范的规定。
6.5.4  缆线应远离高温和电磁干扰的场地。
6.5.5  管线的弯曲半径应符合表 6.5.5 的要求。
     
发表于 2011-6-21 18:21:50 | 显示全部楼层
为什么不可以呢?
没问题的。
     
 楼主| 发表于 2011-6-22 12:12:32 | 显示全部楼层
回复 3# 911room

多谢龙王、911,除电信外的火灾自动报警系统、安防系统线缆能否沿电缆沟敷设呢?
如果按照属于弱电的控制和信号电缆,应该是可以的

遇到一个项目,都是小商业,业主要求从弱电机房出来的线缆均沿电缆沟敷设,路面避免出现工井。
但出线有很多不是电缆,如电话线、同轴电缆,能否穿管沿电缆沟支架敷设?过路箱能否放在电缆沟内?
发表于 2011-6-22 14:11:23 | 显示全部楼层
长度多少?
要考虑日后维修,最后中间不要有接头,最好穿管,防潮、防动物,两头做好标识和简图,标注路由。
     
发表于 2011-6-23 08:42:59 | 显示全部楼层
为什么不可以呢?
没问题的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 03:29 , Processed in 0.055103 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表