账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23289|回复: 12

[求助] 漏电保护开关的动作电流500mA 和 300mA应怎样选择呢?

  [复制链接]
发表于 2011-6-18 09:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,我在做进线处理 用漏电保护开关,在这里 有点模糊,有的说 用电流大一点的用 500,小一点的用 300, 这里有点不懂了,记得 保护人体是30mA,保护设备是300mA,,,这里的300,500,不知道该怎么区分,使用呢?
     
发表于 2011-6-18 12:12:13 | 显示全部楼层
300,500的都是防剩余电流火灾的,这个具体如何选择,实际都是根据经验选择了,也可以根据建筑规模设置,30的是防止人身触电的
     
发表于 2011-6-18 13:14:20 | 显示全部楼层
参照民规吧,里面说的很详细。
 楼主| 发表于 2011-6-18 13:43:44 | 显示全部楼层
回复 2# 嘿嘿嘿嘿


    是呀,看有的是 大的就是500,,有的就是300
 楼主| 发表于 2011-6-18 13:48:58 | 显示全部楼层
回复 3# jychen1


   刚看了,就说不能大于500mA,这个,,
发表于 2011-6-18 15:39:43 | 显示全部楼层
《低压配电设计规范》中要求防接地故障火灾的RCD动作值为0.5A.
王厚余老师介绍说:按IEC标准这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧能量不足以引燃起火。
     
发表于 2011-6-18 20:21:35 | 显示全部楼层
我一直取500mA。。。。。

原来的《措施》有相关说法,可以看看。。。。。。。
     
发表于 2011-6-19 09:09:01 | 显示全部楼层
一般,漏电动作电流取作2.5~4倍的正常泄漏电流即可。
我个人建议按4倍取值。
     
发表于 2011-6-19 09:12:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-6-19 12:40:49 | 显示全部楼层
优先选择300mA ———————— 我就要取500。。。。。。

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
尺短寸长 -1 反对!

查看全部评分

     
发表于 2011-6-19 12:52:22 | 显示全部楼层
优先选择300mA !

除非,该供配电线路的总泄漏电流因种种原因已经达到了120mA,无法再采用300mA,只能选500mA。
这,属于另当别论。
     
发表于 2011-6-19 13:05:30 | 显示全部楼层
该供配电线路的总泄漏电流因种种原因已经达到了120mA ———— 太平常了。。。。。

我用300的,就没有一次是消停的。。。。。。。所以干脆,直接500,不分级了,只用一级。。。。。。

别问我为什么,我没有研究过。。。。。。。

谁研究过,进来说说,老诚--)))))))))))))))))))))))

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 看:系统大小、线路长短、设备多少。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-19 13:07:06 | 显示全部楼层
那么总的泄露电流怎么算呢?比如计算机移动式为1.0mA,固定式为3.5mA, 组合式为15mA,难道是固定式就5台就是3.5X5=17.5mA?不对吧,不考虑其他因素?直接相加?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:21 , Processed in 0.081062 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表